Hidrosfera para vivienda
Preguntas y respuestas relacionadas
Aire en las tuberías
Tengo un calentador Cointra 80litros horizontal. Al instalarlo, me perdía agua por el purgador. En casa tengo 4 kilos de presión. Comprobé el estado de la válvula de seguridad y efectivamente dejaba salir el agua cuando llegaba la presión a 8,5 kilos...
1 respuesta
Calentador cointra godesia cel13 no encienden los quemadores, qué puede ser?
Urgente! Este calentador me lleva por la calle de la amargura, le he echo una limpieza general por que ha estado parado varios años en una vivienda de nueva construcción, le he echo la reconversion a gas butano cambiando quemadores y llama piloto,...
1 respuesta
¿Se puede reparar un presscontrol?
Tengo un presscontrol instalado sobre una bomba ESPA Prisma 15 5m desde hace un año Este presscontrol lo compre por Ebay a una tienda italiana. La marca que pone es "Sirius". Adjunto un link de una imagen de uno idéntico aunque de otra marca: En mi...
1 respuesta
Consulta sobre grupo de presión
He comprado una casa de segunda mano con sótano más dos plantas, unos 14 mts de alta y traía en el sótano un grupo de presión con un aljibe, pero este último no se utiliza. La bomba funciona, tiene un acumulador de 50 l., arranca en 2.5 de mínima y...
1 respuesta
Cómo cambio Valvula Admisión de aire, Tanque hidroneumatico...?
Tengo la siguiente situación... Un sistema hidropack, compuesto de tres bombas de 3 hp cada una, un hidroneumatico de 500 lts y dos presostatos. Tiene un selector de bombas 1-2, 2-3, 3-1 tiene un bay-pass para uso directo con suministro externo o a...
1 respuesta
Bomba sumergible con presscontrol se bloquea varias veces al día.
Tengo una bomba sumergible en un pozo con un presscontrol. Lo que sucede y no siempre es que se bloquea el presscontrol. Lo rearmo y vuelve a funcionar. La presión y caudal son regulares cuando funciona. He sustituido el presscontrol y sigo con el...
1 respuesta
Bomba de agua pierde presión
Tengo una bomba de presión que saca agua de un deposito para abastecer dos viviendas cada una con su llave de paso y contador. El problema es que hace unos meses se desceba cada vez con más frecuencia. Pero no parece que haya una fuga en ninguna de...
2 respuestas
Pierde agua por la válvula de seguridad
Caldera Vaillant Turbo Block VCM 182 XE El vaso de expansión lo compruebo presionando en la válvula y no sale gas ninguno. Con calefacción, en muy pocos minutos, la presión sube a 3 y sale agua por la válvula de seguridad. Si a continuación conecto...
4 respuestas
Tengo una avería en un tubo del circuito de calefacción, puedo poner la caldera para que me funcione solo para el agua caliente
Caldera Saunier Duval Themis Twin 28 E, se puede anular temporalmente el circuito de calefacción y utilizar solamente el del agua caliente. Es que he perforado una tubería del circuito de los radiadores, lo he vaciado y ahora me da la caldera alarma...
2 respuestas
Ruido en la caldera cuando no abro del todo algún grifo
Recientemente he instalado la caldera de gas, una BAXI bajo NOX, y calefacción. Cuando abro cualquier grifo de la casa a medias, o no a tope, suena como un martilleo por las tuberías del circuito de agua caliente, desde la caldera. Si el grifo lo...
1 respuesta