Cuál es la diferencia entre neutro flotante y neutro rígido
Preguntas y respuestas relacionadas
Hola mi pregunta es sobre interruptores diferenciales
¿Funcionan correctamente si la entrada de corriente es tanto por los bornes inferiores como por los superiores y si también su funcionamiento es el mismo si se intercabian los lugares indicados en la llave de neutro y fase? No se si fui claro esto es...
1 respuesta
¿En España las conexiones monofásicas y trifásicas de cuanto es? ¿Y cómo es la conexión para lámparas y enchufes?
¿Necesito saber cómo es la conexión monofásica en España? Necesito saber, a ver si puedo entender algo en un piso que deseo instalar enchufes y lámparas.
3 respuestas
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Conexión de transformador de trifásica y tierra
He solicitado la conexión de un transformador de trifásica para una vivienda de uso familiar con bomba sumergible de 2 hp como mayor aparato y el resto uso domestico con consumo inferior a 10 kva. La empresa prestadora es Edén en la zona de capilla...
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
¿Porque se levanta el neutro con termomagnética tetrapolar?
Que pasa si en una vivienda tengo electricidad trifásica pero la vivienda utiliza monofásico, ¿Mi pregunta es la siguiente que pasa si se utiliza termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar? ¿Se levanta el neutro? ¿Es conveniente utilizar 3...
2 respuestas
Videos sobre la historia del transformador
Donde encuentro videos de la historia del transformador, inicios de construcción
2 respuestas
¿Cómo soluciono el bajo voltaje?
Es decir si tengo 2 corrientes pero son un tanto bajas, inferirores a 90 v y quiero que ambas me den una sola corriente de los 110 v, también tengo la tierra. ¿Cómo hago?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica