¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor trifásico
Después de mucho buscar aun no he encontrado una razón logicapara el problema. Tenemos un motor de 220/380 y queremos conectarlo a una red de 380v, cual seria la conexión ideal, ¿Estrella o triangulo y por que? En estrella el punto común actuaria de...
4 respuestas
Arranque de motores en media tensión
Me gustaría que me ayudara para ver si existe alguna norma que riga el arranque para motores de media tensión, osea, hasta que potencia los motores en 4160 V se pueden arrancar a plena tensión y a partir de que potencia se debe arrancar a tensión...
2 respuestas
Consumo de energía de un equipo trifásico en KWH
Necesito determinar el consumo de un equipo industrial trifásico a 220V. El equipo consta de motores, resistencias y equipo de control. ¿Me podrían decir que método usar?
1 respuesta
Avería hidrolimpiadora. Condensador.
Tengo un problema con una máquina de agua a presión (hidrolimpiadora) monofásica. Lo que ocurre es que tiene un condensador, entiendo que para el arranque del motor de presión que se me roto 3 veces en cuestión de 3 meses. La máquina no se usa mucho....
1 respuesta
Megar instalación eléctrica.Con equipos conectados
Siempre que realice el megado lo hice en motores trifásicos. Ahora bien, quisiera megar una instalación domiciliaria, con equipos conectados al circuito 220V. Mi pregunta es, ¿Podré megar el circuito sin sacar las lámparas o heladera o lo que esté...
1 respuesta
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...
2 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Se que hay que conectar un capacitor pero no se como se hace la medición
2 respuestas