[Transformadores eléctricos] Ejercicio Transformador monofásico para resolver
Un transformador de 100kva de relación 6000/420 V ha sido ensayado en vacío y en corto circuito. Los datos obtenidos son: En vacio: Po= 1800W Io=0.4A Uo=6000V En cortocircuito: Pcc= 4823W Icc=16.67A Cos phi En cc= 0.643 a)Parametros del circuito...
1 respuesta
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
¿Cómo puedo calcular el numero de bobinas para los motores eléctricos?
Necesito información de como poder calcular el numero de bobinas para un motor monofásico y trifásico.. ¿Cuáles son las fórmulas? Un paso a paso.. Claro si esta a sus alcances ayudarme en relación a eso..
1 respuesta
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
¿Es necesario instalación electica trifásica?
Estamos terminando la construcción de una vivienda unifamiliar y me he encontrado que aunque el proyecto describe una instalación monofásica, el constructor ha decido hacerla trifásica y me surgen varias dudas: - ¿Es necesario? Todo lo que hay en la...
3 respuestas
Carga en el secundario de un transformador.
Tengo una nueva pregunta. Espero que puedas responderme. Supongamos que nos dan los valores de un ensayo de cortocircuito de un transformador monofásico y con ellas calculamos la Rcc y la Xcc. Por otro lado, colocamos una carga Z de 26 /_40º al...
1 respuesta
¿Resistencia bifásica 110v se puede conectar a la red monofásica 220v?
Quisiera saber si una resistencia (de calor) que se alimenta con dos fases de 110v (fase1+fase2) se puede conectar a la red monofásica de 220v (fase + neutro).
4 respuestas
Interpretar los valores de un meghometro
Quisiera confirmar un dato: ¿Cuál es el valor que indica un meghometro para decirme que la calidad del aislamiento es buena? ¿Tiene qué ser igual o mayor a 250 megaohmios? Si me indica que tiene menos de 250 Megaohmios, por ejemplo 245, 240, 230.,...
1 respuesta
¿Por qué muchos circuitos electrónicos llevan resistencias?
He visto que los circuitos electrónicos tienen resistencias, y me han dicho que sirven para provocar una caída de tensión. Entonces,¿Estaría cumpliendo la función de un transformador? ¿De qué sirve esa caída de tensión?
3 respuestas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas