¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Como se calcula un interruptor termomagnético para
Como se calcula la capacidad de un interruptor termomagnético para 2 capacitores de 25 kvar cada uno a 480 volts me urge gracis
1 respuesta
Clio 2 fase 1 fallo eléctrico
El fallo que me da mi clio es el siguiente. Cuando paro el motor y sacos las llaves la bomba de la gasolina sigue funcionando y esto hace que consuma la batería. Te detallo más fallos porque no sé si son derivados de lo mismo o pueden ser varios. Se...
1 respuesta
Conectar motor DC a un alternador de vehículo para cargas de baterías
Quisiera que me dijeras si es posible el siguiente planteamiento, no se de electricidad pero me ha pasado por la cabeza que si a un alternador de vehículo le instalo un motor DC de un consumo de unos 6 o 8 amperes con una multiplicadora de velocidad...
3 respuestas
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
Casa nueva y una ruina
Ante todo gracias simplemente por todas las preguntas y respuestas que he leído antes de decidirme a contar mi caso. Vivo en una casa de tres plantas, una de ellas no me puedo permitir utilizarla. Mi ruina comenzó cuando fui a dar de alta la luz....
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
¿Qué batería de condensadores necesito para mi bar?
Estoy estudiando la posibilidad de que me instalen una batería de condensadores para eliminar la energía reactiva de mi cafetería, pues los consumos los esta facturando muy elevados la compañía iberdrola mi pregunta es saber como debo calcular que...
1 respuesta
Problema de bajón de luz
Cuando carga la nevera se presenta un bajón de luz notandoce en los bombillos ventiladores etc que puede ser