Calentador vaillant a veces si a veces no
Preguntas y respuestas relacionadas
Fallo en caldera Junkers Eurostar
La caldera arranca, pero el "chivato" de llama en el cuadro no se enciende. Parece que no detecta la llama. Placa nueva y electrodo de ionización también. ¿Puede ser fallo del transformador?
1 respuesta
Caldera gas propano no arranca
Marca chaffoteaux mod Gm2-16 es sencilla Agua caliente y calefacción. La llamita/piloto sí enciende PERO LOS QUEMADORES NO ARRANCAN. ¡¿De qué se trata?
1 respuesta
Exceso de llama en calentador
Marca corberó. Cuando se activa, la llama es tan intensa que se sale por la abertura frontal, me pasa desde hace un tiempo, este invierno empecé a usar Propano en vez de Butano. No se si tendrá algo que ver.
3 respuestas
Me viene un poco de agua fría cada vez que cierro/abro el grifo de un calentador de gas, llama eléctrica.
Acabo de cambiar de calentador, yo antes tenia el de obra, uno normal que había que encender y apagar la llama, después de 15 años me apetecía comprarme uno de llama eléctrica, me he puesto un Junkers de 11 litros con llama eléctrica y lo que me...
3 respuestas
Obstrucción de los inyectores caldera propano
Tengo una caldera manaut minox 3 24E de calefacción y agua caliente con gas propano para una casa adosada unifamiliar. Pasa las revisiones anuales recomendadas en su servicio oficial y sin embargo cada 6 meses más o menos empieza a fallar al...
2 respuestas
Quemador calentador junkers con poca llama
Tengo un problema con un calentador junkers, hace poco no se encendía porque no saltaba la chispa y el problema estaba en la membrana del cuerpo de agua, se la cambié y empezó a funcionar correctamente 1 semana. Ahora sigue funcionando pero el...
2 respuestas
Calentador de butano Fagor ecoplus electronic. El gas continua saliendo al cerrar el agua caliente
También a mi se me ha estropeado, pero la avería es un poco más peligrosa... Cuando se cierran los grifos de agua caliente después de haber estado funcionando, el gas continua saliendo, en menor cantidad pero no se corta del todo. ¿Vale la pena...
1 respuesta
Calentador Junkers wr14 no da chispa
Es hidropower, no tiene pilas, térmico seguridad funciona, sensor temperatura funciona, hidrogenerador da 1,5 v, en centralita de encendido parpadea led rojo, rojo, en ningún momento salta chispa, lo curioso es que juntas una cerilla al quemador y se...
1 respuesta
Calentador gas ciudad/butano
Tengo un calentador Edesa preparado para gas ciudad, y quisiera utilizarlo con butano, me comentan que se le deben cambiar los quemadores, ¿Es así? ¿Realmente qué debo hacer? ¿Es fácil? ¿Podré encontrar fácilmente los materiales necesarios? ¿Y me...
1 respuesta
Fallo 90,80,60 caldera roca victoria 20/20F
He cambiado el presostato, por uno nuevo y cuando la hago funcionar la calefació, me salen los pilotos encendidos 60, 80, 90. Pero cuando enciendo el grifo del agua, ni aparecen los pilotos y ni tampoco hace nada. Lo estado mirando todo, cables,...