Termostato wifi para sustituir antiguo
Preguntas y respuestas relacionadas
Puede una aire acondicionado funcionar a 220 vac entre fases, sin neutro
Aire acondicionado Hisense conectado a una instalación eléctrica 220 vac entre fases sin neutro, al minuto de funcionar se para. En la vivienda existen aires acondicionados de diferente marca que funcionan a 220 vac sin neutro. El SAT de HISENSE dice...
1 respuesta
Buenas tengo una planta eléctrica que se le daño la bobina ya tengo la bobina pero no se sacar el 110 y 220
Tengo una planta eléctrica se le daño la bobina pero ya la tengo ahora no se sacar las conexión( para que sea más entendido esta la bobina con el rotor a y b 4 cables pero no se como sacar el 110 y 220 digamos (a1 y a ) la conexión viva y la neutra...
1 respuesta
Sacar fase para timbre dingdong desde conmutador de cruce
Necesito sacar la fase para timbre dingdong desde conmutador de cruce serie Schneider new única
3 respuestas
¿Porque salta térmico al enchufar la nevera?
He cambiado un enchufe que estaba en mal estado, a su vez ese enchufe estaba en serie con el de la nevera. Mi problema está que al conectar la nevera al enchufe que estaba conectada anteriormente (el que esta en serie con el enchufe que he cambiado),...
3 respuestas
Sacar corriente de cuadro eléctrico
Quería obtener corriente en una zona donde solo tengo cerca el cuadro eléctrico del piso, me pregunto si es posible hacerlo. Sería un punto sencillo, sin toma de tierra, concretamente para conectar una lámpara que ya incorpora su interruptor. Adjunto...
1 respuesta
Instalación sin neutro
El edificio donde esta mi piso tiene instalación trifásica a 220V: en casa todos los enchufes tienen tensión en los dos polos (lo he comprobado con un buscapolos). Ayer, al instalar un portero electrónico, le di tensión y provoqué un cruce. Mi...
2 respuestas
Vivienda antigua con entrada de 230 voltios, entrada de 2 fases sin neutro, y con cable de tierra puesto recientemente.
Necesitaría en un enchufe de la casa por lo menos tener fase, neutro y tierra. Es decir que entre fase y neutro hubieran 230 voltios, así cómo entre fase y tierra y entre neutro y tierra estuviera cerca de 0 voltios. Sé que hay transformadores que...
3 respuestas
Identificar cables para conectar sensor movimiento
Quiero cambiar un sensor de luces averiado y mi duda es como identificar los cables, sé que hay dos cables fase y neutro que alimentan al sensor y este tiene un cable de salida que va a las bombillas, tengo polímetro, pero mi duda es al comprobar la...
1 respuesta
No actúa la calefacción en caldera junkers estanca
Encantado de saludarle, y a la vez un poco disgustado con la caldera, mi problema es el siguiente, la caldera es junkers euromaxx zwc 24/28-1 MFA 23 estanca y lo que ocurre que a la vuelta de vacaciones de semana santa al poner en marcha la...
1 respuesta
Es normal que en un interruptor haya fase y neutro? He quitado un interruptor y me he encontrado con esto
Por un orificio entra el neutro y por otro sale el fase, tenía entendido que en un interruptor solo entraba y salía la fase.