Consumo de energía de motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Este equipo esta bien inversor
Este equipo esta bien inversor multifunción mppt 3kva 2400w maximizador 60 ah cargador baterías 60/25ah 4 placas 305 w 8.45a 12 baterías estacionarias de 600 ah todo a 24v lo que tengo en casa es un frigorífico a+++ 6 focos led 11w bajo consumo tv...
1 respuesta
Conexión de un Banco de Condensadores
Acabo de iniciar un trabajo de mtto eléctrico en un planta procesadora de mármol, en resumen tienen varios motores trifásicos y monofásicos aproximadamente 220 hp suman todos los motores, también tienen un banco de capacitores instalado según el...
1 respuesta
Me urge respuesta, inverter por conductos.
Tengo trifásica en casa y me voy a climatizar la vivienda mediante conductos, el equipo será bomba de calor Daikin o Mitsubishi(Inverter ambos): 1 planta con un equipo de 11000 frigorías y la planta 2 con otro de 6000 frigorías. ¿Mi pregunta? ¿Es...
4 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Consulta motor eléctrico
Tengo una maquina que funciona con un motor eléctrico, monofásico de 2 HP de repulsión 1450 rmp. Necesito cambiarlo por un trifásico de 900 rpm, que motor necesitaría para reemplazarlo, ya que me han comentado que un motor de repulsión tiene un alto...
1 respuesta
¿Cómo debo configurar el motor para la conexión steimmettz?
Si queremos hacer la conexión steimettz, ¿Cómo debemos configurar el motor? ¿En estrella o triangulo?
1 respuesta
Como calculo un guarda motor para proteger a motor
Necesito calcular la protección para un motor trifásico, los cuales cuento con los datos de la chapa cararacterística pero no se como usarla. No soy los datos del motor porque quiero aprender como se hace. Alguno me puede explicar o pasar algún link...
1 respuesta
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
Dudas sobre EDAR
Hace días envié una consulta sobre una EDAR, en vista de que sigo echa un lío: ya se lo que hay que ponerle pero sigo sin saber su funcionamiento: mejor empezar por el principio Tengo una EDAR con un sistema de aireación por difusión de aire y nada...
1 respuesta
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...
2 respuestas