Intercambiar circuito de retorno por salida
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobrepresión caldera roca ngm 15/20 se
Tanto con el selector en acs como en calefacción cuando se enciende la caldera da picos de presión de 3-4 bar, la temperatura sube a 120ºC y la llama piloto se apaga, aparte del ruido como a tener aire, son como golpes. He purgado la caldera y los...
2 respuestas
Agua caliente funciona ,calefacción no calienta radiadores
Caldera ferroli, agua caliente funciona bien. Pero caldera en función calefacción arranca y sube temperatura al máximo 80° pero los radiadores están fríos. Hemos mirado bomba de circulación y gira, las tuberías de agua caliente hacia radiadores según...
3 respuestas
Llave radiadores bitubulares.
Me han instalado una calefacción a gas natural, la instalación ha sido bitubo. Las llaves de paso de agua a los radiadores, las han colocado en la parte inferior de los mismos, y la conexión de retorno se ha efectuado en la otra salida inferior del...
1 respuesta
Retirar los radiadores conectados a sistema central tipo columna
En un bloque de tres pisos, está instalado un circuito de calefacción central tipo columna (misma ida y retorno para los tres pisos), pero se quiere sustituir por un sistema de calefacción conectado a una caldera. Para poder retirar los radiadores,...
1 respuesta
Problema con radiadores fríos en calefacción central
Acabo de entrar a vivir en un ático completamente renovado (piso 8º) en un edificio con calefacción central. Resulta que los radiadores (de aluminio) sólo calientan con fuerza en su mitad superior, mientras que su mitad inferior está templada. En...
2 respuestas
Instalación monotubo, con llaves en los radiadores que no me parecen las habituales
Acabo de mudarme y me han dicho que la instalación de mis radiadores es "peculiar". Es monotubo, pero las conexiones de los radiadores y las tuberías no es con la llave habitual... El tema es que ya me insinuaron que no sabían como podía funcionar un...
1 respuesta
Funcionamiento incorrecto caldera Roca NR 15/20
Tengo una caldera Roca NR -15/20 y cada vez que cierro un grifo del acs ocurre lo siguiente: Justo después de cerrar veo como la presión del circuito cae de 1,5 a 0,9 bar, al mismo tiempo se oye como el circulador se pone en funcionamiento durante un...
1 respuesta
Caudalímetros en retorno de calefacción radiante
Mirando la instalación de la calefacción de mi I casa, he observado que en los colectores de entrada de agua caliente al circuito de calefacción están las válvulas de cierre y ellos de salida, los caudalímetros. Creo que debería ser al revés. ¿Es...
1 respuesta
Pérdida presión cuando se apaga calefacción
Tengo una caldera FAGOR FEB 20 E, en la que continuamente estoy llenando de agua, porque a la que me descuido, baja totalmente la presión, y ahora con el frio, en cuanto apago la calefacción, al momento la presión por los suelos. ¿A qué puede ser...
2 respuestas
Radiador que no funciona
Es mi primera visita y mi pregunta es la siguiente: Tengo un radiador que no funciona, lo he purgado y sigue frío, lo que más me mosquea es que el tubo por donde entra el agua también está frío (están los dos fríos el de arriba y el de abajo), le he...