Los voltajes 110, 220 y 440
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué daño le ocurre a una plancha de cabello de 110v al ser conectada a 220v?
Se conectó la plancha de 110v a la toma de 220v, funcionó en varias ocasiones, pero ahora no enciende. Se revisó continuidad de el cable conductor de la misma y se encuentra bien; se reviso la continuidad en las placas de las resistencias y están...
4 respuestas
Fórmula red bifásicas
Tu respuesta fue muy clara. Pero me surge una confusión. En mucha literatura (especialmente formularios de manuales técnicos) vienen las siguientes fórmulas. Una fase. P= V*I*Cos. Fi ...... (1) dos fases. P=2*V*I* Cos. Fi ..... (2) tres fases. P =...
1 respuesta
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
Fallas en líneas trifásica 380v más línea neutro
Tengo alimentacion trifasica 380v mas linea neutro, mi sistema de alumbrado y tomacorrientes estan conectados a la fase R mas linea neutro y trabajan normalmente, necesito balancear mi carga y deseo utilizar la fase S o T pero me encuentro con esta...
2 respuestas
Se puede usar un variador de frecuencia para conectar una lavadora de 50hz a una corriente de 60hz?
Tengo una lavadora que trabaja a 230v y 50 hz y la corriente que se usa en mi país funciona a 60hz. Necesito saber si puedo cambiar esta frecuencia con un variador de frecuencia y hacer que la lavadora reciba su corriente con el voltaje y la...
5 respuestas
Voltaje inestable en las 3 fases
De un día para otro, cuando llego a casa el ordenador enciende, pero no arranca y las luces parpadean. Mido voltaje en enchufes y cuadro general y todas las fases están inestables: mas altas de lo normal hasta 390v y dando bajones hasta 160v, si...
2 respuestas
Como conectar motores en estrella delta
Buena samigos. Tengo un motor 220-440 para hacer un arranque suave, osea conectarlo en estrella 440 y después que pase a triangulo 220. Dispongo de tres líneas entre fase y neutro 220 y entre fase y fase 440. Mi pregunta es, si solo cambio la...
2 respuestas
Tengo un motor 415 v triangulo cámbialo a 220v
Motor siemens 3 mot. 1L.C5095-4EC90-Z IEC 90l N;. E CD82 3470 01004 IM B3 IP 54 Rot. ¿KL16 3,50A 1,65 KW I.CI. F cos? 0.86 50 Hz 1380 /min VDE 0550 HDM- N°.: 69.101.1021 Brake - Frein - Bremse Typ 2LM 1020- 4NW 20Nm stat. Hz I.C.I.F 24 -V A 415 V en...
2 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
¿Cómo medir voltaje en alternador de imanes permanentes?
Tengo un alternador de imanes permanentes (trifásico) conectado a una turbina eólica, me gustaría saber ¿Cómo medir el voltaje se salida del alternador? ¿Solo basta con medir el voltaje entre dos fases dejando una suelta o existe un cálculo que...