Medición de tensión con línea a tierra
Preguntas y respuestas relacionadas
Enchufe trifásico
Tengo un horno para realizar cerámica pero el enchufe es trifásico. ¿Cómo monto un enchufe trifásico en el garaje para poder enchufarlo?
1 respuesta
Deseó saber como repontenciar el neutro
Necesito ayuda tengo un tablero móvil con una acometida de un encauchetado de 4x8 y a esta tablero se le conectan muchos enchufes de aparatos como pulidoras taladros etc. El gran problema que veo es que el neutro no da la intensidad suficiente. Mi...
5 respuestas
Comprobación de toma de tierra
Estoy haciendo reformas en una casa vieja con una instalación bifásica. He visto que por lo que se refiere a la zona de la cocina pusieron cabres de tierra en los enchufes conectados con una varilla clavada en una de las paredes del sótano de la...
1 respuesta
Fabricar variador de frecuencia
¿Alguien podría decirme, por favor, como fabricar un variador de frecuencia para convertir corriente monofásica 220 v en trifásica 380 v.?
1 respuesta
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
Conexión de un motor eléctrico a 230 voltios
Quiero saber como conectar un motor eléctrico para un compresor de aire a 230 voltios de corriente alterna. El motor tiene la especificación de 230/460 voltios en la placa impresa y ya viene dispuesto específicamente para ser conectado a 230 voltios...
1 respuesta
Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Conexiones libres en diferencial 4 polos
En mi piso había 125v. Para alumbrado y 220v. Para fuerza. Al haber pasado todo a 220v. En el diferencial de entrada me quedan ahora dos conexiones libres. La situación actual es la de la imagen. También debo advertir que no tengo los 220v. Entre...
5 respuestas
Tengo en casa corriente trifásica
Si conecto el buscapolos a los tomacorrientes o enchufes, éste se enciende en los dos cables lo que me hace suponer que son dos cables Fase diferentes. Quiero llevar luz al techo e instalar un interruptor doble en la pared para una lámpara del...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica