Instalación eléctrica nueva en finca con varias derivaciones individuales
He comprado una finca y queria cambiar el cable de alimentación eléctrica porque solo me llegan dos cables de 6 mm. Todo lo que voy contar a partir de ahora son pensamientos mios de como me gustaria hacerlo, por lo tanto no se si es posible. Yo...
4 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Tengo problemas de reconocimiento de ordenadores conectados a una red en mi cibercafé
Tengo un pequeño cibercafé, el problema esta es que al poner un cable más grande de 10 se me alentan o simplemente ya no se reconocen las ccomputadoras, son 6 pcs y están bajo windows millenium, ademas uso tarjetas de red 10/100 y Switch 3Com 16...
2 respuestas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
Porque salta el diferencial de la cámara congeladora al abrir la puerta?
Tengo una camara congeladora y al abrir la puerta y estar en trabajo me salta el diferencial. En cambio si la cámara esta con la temperatura de consigna, que esta parada digamos, no salta. Creo que son los ventiladores, pero el tierra que viene de...
2 respuestas
Seccion cable para vitroceramica induccion.
Necesito alargar la manguera de una placa de inducción con p. Max de 7200W; la manguera de la placa cada fase esta compuesta de 2 hilos de 1,5 mm2 (3mm2 total cada fase). Segun mis calculos necesitaria manguera de 3 por 6mm2, pero en el almacen...
1 respuesta
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Disyuntor
Quiero instalar una ducha eléctrica Corona, máximo amperaje 50A, pero no puedo sacar linea desde el registro en los bajos de edificio donde vivo, pienso sacar la corriente desde los cables que pasan por el techo del baño en el zócalo para la lámpara,...
1 respuesta
Liebherr Premium NoFrost canal desagüe obstuído
Tengo un frigorífico Liebherr Premium Biofresh NoFrost que hace hielo en el último cajón del congelador, por debajo, como si fuera un glaciar. Cada 2 semanas he de quitarlo. Lo hace casi desde el primer día y los vendedores me dicen que ellos tienen...
1 respuesta
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?