Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Me llegan 40 voltios de tensión en lugar de 230 v. Le cometo lo ocurrido, he cambiado el tubo fluorescente por un tubo de led
Cambie el tubo fluorescente, por un tubo de led, para ello quite el cebador y la redactancia, e hice la conexión del cableado correspondiente. Cuando lo puse el tubo en su conexión, saltaron los automáticos, luego me di cuenta que el tubo también...
3 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Cuando hay tormenta entran chispazos por enchufe, que debo hacer?
Vivo en una casa modular (compuesta por dos módulos unidos) y siempre que hay tormenta tengo chispazos en un enchufe. Hay una toma de tierra en el módulo contrario de esos enchufes. Se supone que la casa debería estar aislada con esa toma de tierra...
4 respuestas
Tensión entre fase y neutro en instalación monofásica a 220v
Entonces, si entre Fase/Tierra tengo 116v y entre Fase/Neutro tengo 220v, ¿Qué está sucediendo?. ¿Es correcto?. Saludos Cordiales y perdón por la insistencia.
4 respuestas
Salta el diferencial de tierra
Hoy por la mañana me ha saltado la luz; haciendo pruebas he descubierto que el problema esta en el interruptor diferencial que protege los enchufes que llevan tierra. He probado a desenchufar todo lo que afecta a estos enchufes; Frigorífico,...
1 respuesta
Toma de tierra y diferencial
Tengo una depuradora instalada hace más de veinte años y he descubierto, ahora que he necesitado cambiar el tipo de enchufe al que va conectada, que este no tiene cable de tierra. El cable que alimenta el motor de la bomba, si tiene cable de tierra...
1 respuesta
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Automático bipolar
Quiero poner en my casa un automatito pero e ido a comprar y me ofrecen bipolor o unipolar más neutro que diferencia ay de uno a otro o hacen el mismo servicio