Cuantos tomacorrientes se puden integrar a un sircuito de 20am en 120v
Preguntas y respuestas relacionadas
Número y distribución de circuitos
En un local de pública concurrencia (pequeño), se pueden colocar 3 diferenciales de tal forma que de cada uno de ellos, cuelgue un circuito para alumbrado, uno para fuerza y otro para varios (AA, termo ...) debidamente protegidos con sus respectivos...
1 respuesta
Por que da más amperaje la conexión delta que la estrella
Desde un motor de 120v con 175w Con una fuente de poder de 0-120v
3 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Necesito colocar un diferencial en mi tablero eléctrico
Cuantos automáticos se puede conectar un diferencial o ah cuantos se permite por norma eléctrica
1 respuesta
Se fue la luz mientras estaba fuera de casa
Se fue la luz mientras estaba fuera de casa, al volver había saltando el diferencial y al subirlo saltaba, fui subiendo los pías y suben todos menos el c20 que es el ultimo, tengo luz en todos los enchufes de la casa menos el de una habitación pero...
4 respuestas
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Amperaje del interruptor general y diferencial
Tengo que montar un cuadro eléctrico para 6 circuitos de 16A, me gustaría saber como distribuir el cuadro se que debo de poner dos diferenciales, necesito saber el amperaje de los diferenciales, y del interruptor general
1 respuesta
Cambiar el viejo diferencial de mi casa
Mi casa es vieja y tiene un diferencial con un interruptor de 15A y lo quiero cambiar, pudo poner un interruptor de 16A o de 20A para el cable de 4 mm, ya que el que tenia era de 15A, había pensado de ponerlo de 20A para que no salte tanto, aunque...
1 respuesta
Unir interruptores magnetotérmicos circuito eléctrico
Quiero cambiar el diferencial de mi cuadro eléctrico por un diferencial de rearme, el problema es que no tengo suficiente espacio y había pensado en unir dos interruptores magnetotérmicos, ¿Es posible? Os adjunto foto de mi cuadro, por ejemplo,...