¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo obtener de dos hilos a 110 volts una corriente monofásica a 220 v
Tengo un inversor que trabaja a 220 v pero es monofásico, y tengo dos hilos de 110v. ¿Puedo de esos dos hilos hacer una corriente a 220 monofásica o que debo hacer?
2 respuestas
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
Conexión y Armado de Tablero trifásico
Armo un tablero trifásico con contactor trifásico disyuntor tetrapolar, disyuntor bipolar, termomagnética tetrapolar y bipolar. Las tres fases RST pasan por el contactor trifásico y después al resto nombrado. El neutro al disyuntor tetrapolar. Puede...
2 respuestas
Como sería el circuito eléctrico, para instalar una llave conmutada en un generador monofásico. La línea principal es trifásica.
La línea principal es trifásica con una PIA de 63A. Quiero alimentar un sector del circuito. Que protecciones y disyuntores usar. Cualquier dato será bienvenido.
2 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Instalar un Contactor + sensor de movimiento
Tengo en el garaje 7 fluorescentes que se encendían mediante dos sensores de movimiento al entrar en el. Con el tiempo estos se "han quemado" y se quedan enganchados, siempre encendidos, porqué al arrarcar los fluorescentes les pide mucho. Me han...
2 respuestas
Cálculo potencia eléctrica
En una casa con alimentación trifásica, tiene los siguientes amperajes por fase: 8.34 A, 9.00 A, y 6.15 A. ¿Cómo calculo la potencia Monofásica y la potencia Trifásica?. Aquí monofásico es 220V y trifásico 380V.
1 respuesta
Campana y calefacción incompatibles
Necesito saber como conectar dos relés para que cuando encienda la campana no funcione la calefacción y viceversa, es decir, para que no funcionen simultáneamente, y me ha dicho un amigo que lo haga con dos relés, que así cuando tenga la calefacción...
3 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer