Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Consulta sobre cortocircuito en interruptor trifásico
Para ver si esta bien el razonamiento. Un interruptor trifásico (tres fases y neutro) alimentan una serie de luminarias exteriores. Se supone que se van distribuyendo las fases, ya que son unas 12 luminarias. Pero diariamente o cada un par de días...
2 respuestas
Desequilibrio de fases por conexión de neutro.
Tengo una linea de alimentación a una parcela de 3x400v + neutro en la que cuando le conecto cualquier tipo de carga a algún circuito monofásico se me queda sin tensión en dicho circuito. Siempre que tengo cualquier carga conectada observo que la...
2 respuestas
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Tengo un problema de derivación a tierra. Tengo 220 entre negro y cables de tierra en punta en el cuadro
Entre tierra y negro tengo 220v en los enchufes. Para acotarlo he desconectado todas las tierras en el cuadro y sigo teniendo 220 entre cada uno de los 7 cables que llegan al cuadro y el negro. ¿Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
2 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Conectar un calentador de agua instantáneo trifásico en un enchufe monofásico (ESP)
Compré en Alemania un calentador de agua instanáneo que funciona con conexión trifásica (o al menos es lo que creo pues salen tres cables de color negro - que entiendo son las 3 fases - y uno verde y amarillo -que entiendo es el de toma a tierra ),...
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica