¿Para corregir el factor de potencia se conectan los capacitores en triángulo o estrella? Porqué?
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor 380 a 220, ¿Delta o estrella? ¿Por qué en delta va mas despacio?
He puesto, un motor de 380 a 220 en delta con su condensador pero gira despacio y ademas no es necesario el condensador pues arranca igualmente, pero observo qeu se calienta. Luego lo puse en estrella y gira mas rapido y aquí si era necesario el...
1 respuesta
Cargas trifásica equilibrada y desequilibrada, la importancia que tiene el neutro.
¿Qué son las cargas desequilibradas y porqué las cargas desequilibradas necesitan neutro?
1 respuesta
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
Consumo total de luminaria de Vapor de Sodio.
Respecto a la medición de la potencia consumida de una luminaria de vapor de sodio, si realizo la medición de la potencia mediante un Vatímetro(potencia activa) de toda una lulminaria incluida sus accesorios(balastos, ignitores, capacitores),...
1 respuesta
Instalación de bacos de condensadores
Como se cuantos pasos o escalones debo poner de bancos de condensadores para corregir m factor de potencia
1 respuesta
Conexión a bomba sumergible III 4,5Hp 380/560v.
En este caso la tensión que dispongo es III 125/240v. .supongo que la conexión sera en triangulo, pero mi pregunta es, ¿Podrá responder la bomba a cien mtros de profundidad?
1 respuesta
Por el neutro en monofásica pasa la misma corriente que en el fase y en la trifásica el neutro tiene corriente cero y la fase
En trifásica cuanta corriente tiene el tierra el fase y el neutro
2 respuestas
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Gestionar la carga de lineas en tarifa nocturna
Dentro de poco las eléctricas van a cambiar la tarificación de la Tarifa Nocturna. Lo único positivo de éste cambio es que se dispondrá de 14 horas valle frente a las 8 horas que hay en la actualidad, y según la OCU, una de las opciones para no tener...
1 respuesta
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...