¿Generador para trabajar con dos radiales?
Preguntas y respuestas relacionadas
Banco de capacitores para motor trifásico
Quisiera me ayudaran a calcular en base a fórmulas y a tablas un banco de capacitores de un motor trifásico de 250 hp alimentado a 480 vac a 60hz con un fp de .85 elevarlo a .95 . Es un proyecto que me asignaron para un proyecto de practicas...
1 respuesta
Según placa de motores y tensión de red como arrancar motores teniendo esos datos
Tengo una tensión de 220 vol entre face y neutro y 380 entre face y face ... Si un motor dice 220/380 como arrancaría ese motor y también si tuviera el otro caso 380/660 como se arrancaría ese motor
1 respuesta
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
No entiendo bien el concepto de Tarifa contratada
Una pregunta de "cultura general". En la expresion de una tarifa contratada de electricidad, por ejemplo 5.5 kw/h, ¿Significa qué tengo un maximo para consumir de 3.3 kw durante una hora? O es el pico de consumo en un momento determinado. Siendo asi,...
3 respuestas
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...
2 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Calculo del coste de gas natural
Para calcular el coste anual de gas natural a la máxima potencia de la caldera, ¿Es correcto como lo expreso? Coste gas anual = kW(potencia caldera)x horas año x precio gas(kWh/?). Ejemplo: Caldera de 340 kW Coste = 340 x 8760 x 0,0309 = 92032,56 ?
1 respuesta
Se puede sacar tres fases de solo 2 transformadores de 25 kva para mover 2 motores de 5 hp, 2 de 2hp y uno de 15hp ?
Mi técnico en electricidad me instaló 2 transformadores y de esos 2 saco 3 fases hasta que logre comprar el 3er transformador y quiero saber si no los estoy forzando ayer medio el consumo general con todo en funcionamiento y tengo un consumo de 40...
1 respuesta
Cambio de Voltaje en Motor de induccion
Se tiene un motor de inducción jaula ardilla con las siguientes características 75 kW 380 voltios 1.485 rpm. Se desea conectar a una red de 500 V. Que modificaciones se debe hacer al bobinado. Y como se realiza esos cálculos o donde puedo encontrar...
3 respuestas