Toma de tierra para enchufe
Preguntas y respuestas relacionadas
Porque salta térmico en calentador eléctrico
Me compre un calentador eléctrico y quite e calentador de gas butano que tenia el problema que después de instalado cuando el agua llega a los 38 grados salta el térmico cual puede ser la causa
3 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Me han hecho instalación con este esquema y no la entiendo
Es que no veo claro que pongan dos magnetotérmicos seguidos (vale, tienen el dispositivo de rearme Veltium entre ellos, pero creo que eso no cuenta). ¿No sería redundante? Además uno de ellos es de 40A y el otro de 32A... ¿No sería más lógico colocar...
2 respuestas
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
Precio de sustitución de cuadro eléctrico
Un electricista me ha recomendado que aunque no sustituya toda la instalación eléctrica de la casa si es recomendable que cambie el cuadro eléctrico para tener la tranquilidad de que si hay algún problema saltaran los diferenciales con seguridad. Le...
2 respuestas
Diferencial de fuerza salta con solo nevera y termo eléctrico conectado
Resulta que el diferencial de fuerza de 40A salta solo muy de vez en cuando, una vez al año o dos, claro que como la ley de murphy siempre un fin de semana que no estoy para quedarme sin nada en la nevera,-tenia que decirlo-los magnetotérmicos no...
4 respuestas
Secciones para una toma de tierra
En una instalación donde llega una línea de tierra de una sección de 2'5 mm, quiero llegar con cable de 6 mm para una vitrocerámica. ¿Puedo aprovechar la línea de tierra?. He leído que, en principio la sección debería de ser la misma que el resto, es...
1 respuesta
¿Por qué ningún SAI me da salida de 220v incluso sin consumo alguno?
Ya que estoy un poco perdido. He comprado dos SAIs modelo Salicru SPS Home SAI Off-line Multibase APFC de 850 VA. La función para lo que los uso es para alimentar válvulas de gas de rearme manual y en caso de que se vaya la tensión me aguante...
2 respuestas
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
Tengo un enchufe que no funciona aunque el buscapolos se ilumina
Tengo un enchufe que no funciona. Es un enchufe muy guarri, simplemente unos cables conectados a la toma de pared por un lado y a una toma hembra por otro. Estéticamente es muy feo, pero como está detrás de un sofá y no se ve no me importa. El...