Modificar velocidad en un ventilador
Tengo una duda sobre una idea que quiero poner en practica y es la siguiente. Podía mediante una resistencia disminuir la velocidad de giro de un motor eléctrico que mueve un ventilador de un split de aire acondicionado. ¿Me cargaría el motor?
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Distancia piscina a linea alta tensión
Voy a instalar una piscina desmontable, estamos cerga de una línea de alta tensión y quisiera saber cuanta distancia tiene que haber entre ambas para que no haya peligro. También quisiera saber que distancia tiene que haber desde un transformador y...
1 respuesta
Mi renault megane 1.6 16v 2005 al querer arrancarlo no acciona la bomba de combustible y no llega señal a la inyección
Tengo un renault megane 1.6 16v 2005 con más de 200000km, hace un tiempo luego de que la ecu se quemara por haberse mojado en una calle inundada, al estar en marcha empezaba con perdida de fuerza y como si no recibiera combustible, cuando esto pasaba...
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Tercera consulta. Cómo conecto esto?
Muchísimas gracias a todos de ante mano. Me habéis ayudado muchísimo con las dos consultas anteriores. Ahora es el turno del extractor de aire. Parece que si se puede conectar a 380 viendo la placa pero la conexión con colores la desconozco. Los...
4 respuestas
Motor con arranque estrella triángulo de 220/380, ¿Debe arrancar en estrella-triángulo en 380v?
Tengo un motor de 15 Kw 220/380 que trabajaba en 220 v con un arranque estrella-triángulo pero ahora debe funcionar en 380 v, ¿Debo mantener el arranque estrella-triángulo o debo arrancarlo directamente en estrella?
1 respuesta
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Reducir consumo de caldera eléctrica
Desde hace 11 años vivo en un chalet (190 m2 en dos plantas) con caldera eléctrica E-Tech 28 que da servicio de calefacción y agua caliente . Quiero reducir el consumo. La potencia declarada es 24,2 kW en todos los picos del día, trifásica. Sólo la...
1 respuesta
Bomba agua limpiaparabrisas no le llega tensión
Tengo un polo del 2013 y no le llega tensión a la bomba de los limpias. ¿Tiene algún fusible?
1 respuesta
Caldera trifásica Laster no enciende
Compre un vivienda con esta caldera y a veces enciende, otras no y finalmente no funciona. Si pulso con un destornillador sobre los contactores si calienta.