Como cambiar bomba piscina de monofásico a trifásico
Actualmente tengo una bomba astralpool sprint de 1kw que funciona en monofásico, y quiero conectar un variador entrada 220v mono, salida 220 tri para reducir consumos, la pregunta es que, he abierto la caja de conexiones y por lo que veo hay 2 cables...
2 respuestas
Comprobar bobina
Como se hace para comprobar la bobina de un contactor con un metrix digital. Es el mismo procedimiemto para la bobina de un minutero y la de un teleruptor gracias por indicarme las pautas que hay que seguir
3 respuestas
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Contactor no funciona de forma estable
Cuando alimento la bobina de un contactor esta cierra los contactos principales y auxiliares de una forma muy inestable, (cierra-abre-cierra-abre----, o sea, intermitente, como si tableteara); he mirado la tensión que le llega a la bobina, y es la...
1 respuesta
¿Cómo se el voltaje que puedo aplicar a una bobina?
Como están. Revisando entre mis cosas, encontré el carrete de una bobina y me parecido buena dea usarla para ensayos eléctricos. Ahora ¿Cómo se que voltaje le puedo aplicar cuando el único dato que tengo es que mide casi 30 ohmios...? (Me refiero a...
3 respuestas
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
Talento 372 plus, reloj tarifa nocturna
Pues resulta que quiero poner un reloj para la calefacción para lo que antes se conocía como tarifa nocturna, sé algo de electricidad pero lo que no me queda claro es como conectar los radiadores. En el cuadro general tengo los magnetotérmicos de...
1 respuesta
Instalar contactor trifasico a motor monofasico
Deseo instalar un contactor trifasico en un motor monofasico. El contactor se trata del modelo Chint NC6-09, en la parte superior tiene las conexiones 1/L1, 3/L2, 5/L3, 13NO y A1, mientras que en la parte inferior tiene las conexiones 2/T1, 4/T2,...