Como calcular la sección del cable de un motor trifásico t/cuenta la corriente de arranque
Como selecciono el cable de potencia para un motor eléctrico ya que se sabe que un motor en su arranque consume como mínimo tres o mas veces su nominal. O sea que margen es el correcto a considerar por sobre la nominal para cubrir el pico elevado de...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Espinterometro
En un laboratorio de alto voltaje como es el funcionamiento y manejo de un espinterometro, ¿Ademas cómo se calibra?
2 respuestas
Repración Cocina Vitrocerámica
En mi casa tengo una cocina de Vitrocerámica Atlas. El problema comenzó cuando se comenzó a sentir un olor a caucho quemado, luego, los discos perdían calor, y de repente, se apagó por completo. Abrí la cocina por la parte posterior y me encontré con...
1 respuesta
Empalme en MT
Para realizar un empalme en media tensión hay infinidad de posibilidades, pero si nos acogemos a normativas vigentes lo más inmediato a saber es si el empalme es para exteriores, interiores o enterrado. Una vez sabido esto, que es lo más general...
1 respuesta
¿Cómo saber los componentes adecuados en un circuito?
Con este pregunta no me refiero sólamente a reducir un voltaje utilizando una resistencia, me refiero a los circuitos en general. Yo por ejemplo, he creado un circuito de (memoria) el cual consiste en tener dos switch (encendido y apagado) que al...
1 respuesta
Calculo De L.G.A
Estoy realizado una reforma de finca. Que esta compuesto por 3 vecinos y servicios comunes. Mi problema es al realizar el calculo de la linea general de alimentación. Calculo la caída de tensión que no puede superar el 0,50%. Calculo la potencia de...
1 respuesta
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner, partiendo de un magnetotérmico de 16 con 3 (fase, neutro, tierra) cables de 2.5?
Tengo solo un enchufe en la cocina y de hay e puesto un ladrón o chivato con tres puntos, es decir para poder conectar tres aparatos . Ese enchufe esta conectado a un magnetotérmico de 16 A con cable de sesión de 2.5 ¿Podría poner en vez de ese...
3 respuestas
Dónde puedo ubicar el Tabulador de R y XL de los Conductores UNIPOLARES ?.
Deseo ubicar un Tabulador para obtener la Resistencia(R) y Reactancia Inductiva(XL) de los Conductores MONOPOLARES de CU y AL. El CEN en su Tabla # 9 presenta los datos que solicito, pero para tres conductores sencillos alojados en ductos de PVC y...
1 respuesta