Fallo f7 en caldera fagor fe24
Preguntas y respuestas relacionadas
Regulación de llama en laia gti confort
Mi caldera arranca, da fallo en quemador rearmo y a la segunda mantiene la llama pero a veces se apaga... Cambie la bomba... No se si hay que regular algo más ( pero estuvo trabajando aproximadamente un mes bien...)lo que veo son burbujas en el...
1 respuesta
Caldera FER no calienta calefacción
La calefacción ha dejado de funcionar. El agua caliente sí lo hace. Se escucha funcionar la bomba de la calefacción pero no arranca en quemar. Decidí mover la bomba por si estuviera algo bloqueada, y afectara al funcionamiento, pero está bien pues...
2 respuestas
Caldera roca go 50 no enciende el agua caliente y si la calefacción, ¿Podría tratarse del relé?
Tengo una caldera roca go 50 gta, y ha dejado de iniciar el quemador para el agua caliente, sin embargo apagando el interruptor del agua caliente se enciende el quemador para la calefacción (teniendo ambos encendidos previamente).
1 respuesta
Caldera Roca 20/20 RS
Te comento. Vivo en un piso de alquiler en el que la caldera de la vivienda es una caldera Roca 20/20 RS. Anoche purgamos los radiadores -los que se podían. Alguno tiene la boquilla bloqueada por la pared o por el marco de la puerta y nos es...
3 respuestas
Caldera Tifel. Arranca la caldera no sale agua caliente y se pasa de temperatura.
Tengo una caldera Tifel de 15 años. Suele pasarse de temperatura y empezar a salir agua helada. Ahora no sale agua caliente nunca. Arranca la caldera pero el agua sale fría. Entiendo que puede ser la válvula de tres vías pero, ¿Puede ser solo la...
2 respuestas
Vaillant VM/VMW ES 242-5 No arranca al abrir grifo
Tengo una caldera Vaillant VM/VMW ES 242-5. Cuando abro el grifo de agua caliente la caldera no se pone en marcha y no da ningún código de error. La calefacción funciona perfectamente y si conecto el acumulador también calienta el agua. He probado...
1 respuesta
Mi caldera de gasoil se calentó y ya no arranca. ¿Me la he cargado?
Tengo una caldera de gasoil ferroli gnk unit. Tuve que cambiar el intercambiador porque tenia una perdida. Aunque a pesar de la perdida, la caldera funcionaba perfectamente, ya que el agujerillo del intercambiador no estaba en la parte del circuito...
1 respuesta
Tengo una junker de gas oil funcionaba bien, hasta que me han instalado un equipo de apoyo Solar la empresa i+denergia
Me han instalado un equipo solar para acs y calefacción... Para ello han cortado la tubería xe agua fría de la ciudad de alimentación de la junkers... Cuando terminaron el montaje y pruebas del equipo Solar... Había agua caliente en toda la casa...
1 respuesta
Fallo en caldera Junkers Euroline código de error botón de rearme más led 90º (sobrecalentamiento)
A mitad de una ducha la caldera dejó de funcionar registrando el error mencionado y no respondiendo a la tecla de rearme. El código remite a la revisión de la sonda ntc y al intercambiador de calor secundario. He reemplazado la sonda ntc y el...
1 respuesta
Los radiadores hacen ruido de agua entrando.
Tengo una instalación de calefacción "monotubo" y sectorizada por 4 plantas, cada una con su bomba de circulación y su termostato independiente. Todas las otras plantas van bien y no hay ruidos ni aire en radiadores, pero en la planta baja (justo...