Me salta uno de los diferenciales si subo el otro
Preguntas y respuestas relacionadas
Diferentes automáticos para diferentes zonas
Quiero hacer una instalación eléctrica en una casa que estoy haciendo. Mi pregunta es: después del limitador que pone la compañía se coloca un diferencial de 0.03A para las fugas ¿No? Y de éste salen a los diferentes PIAs ¿No?. Bien, entonces´yo...
1 respuesta
Duda sobre la instalación de diferenciales de igual sensibilidad en serie
Un experto me ha dicho que no se pueden colocar diferenciales de igual sensibilidad en serie. Alguien me puede aclarar el ¿Por qué? De esto. Tengo que proteger una bomba de agua y no conozco como está la instalación aguas arriba por lo que quiero...
1 respuesta
Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas
Lavavajillas salta el diferencial con explosión
El lavavajillas, a veces, al rato de estar funcionando o cuando lo he enchufado, incluso en otra toma de corriente, explosiona (¡Bum!) Y salta el diferencial de la cocina (C20). Otras veces funcione bien. Con el frigo y la vitro no ocurre nunca.
2 respuestas
Por que salta el limitador al enchufar la placa de inducción
Tengo una placa de inducción RB_9000. Que al conectarla salatan los mimitadores, es decir corta la corriente, la he desmontado y medido la bobina de inducción y da continuidad, es decir 0 ohmios, imagino sera eso. ¿Qué opináis?
1 respuesta
Sin toma a tierra en un inmueble antiguo
Acabo de mudarme de alquiler a una vivienda bastante antigua. Los enchufes son de lo antiguos, así que lo primero que comprobé es la instalación eléctrica: - Para comprobar la toma a tierra y el diferencial, cortocircuité un cable de corriente (fase...
1 respuesta
Tengo más tensión entre F y T que entre F y N
En una toma de corriente de una casa y solo en esa al medir en cuentro entre F y N 158v, entre F y T 228v y entre T y N 55v. ¿A qué puede ser debido? Al abrir las caja he encontrado mucha pelusa.
4 respuestas
¿Se produce un cortocircuito cuando una fase toca el cable de tierra o tierra misma?
¿Se produce un corto circuito cuando se tocan do cables con tension igual o distinta... ¿O tambien se produce cuando una fase toca el cable de tierra?
2 respuestas
¿Qué pasa si en una acometida trifásica el cable del neutro tiene una derivación a tierra?
El asunto es que tengo una acometida trifásica de unos dos km de longitud y una de las fases tiene una pequenia derivación ( solo cuando esta lloviendo ) y me salta el diferencial. Como solución he cambiado el cable de la fase con derivación con el...
1 respuesta
Tengo una parrilla eléctrica y al enchufarla salta el diferencial
Tengo una barbacoa eléctrica en la cocina de dos parrillas independientes hace dos meses al encender una a los 30 segundos saltaba el diferencial, y ahora hace una semana me pasa lo mismo con la otra parrilla. SI quito la toma de tierra del enchufe...
1 respuesta