Caldera Junkers con llama invertida y deflagraciones en el tubo de mezcla
Preguntas y respuestas relacionadas
He instalado un Junker de 6 litros y no calienta apenas el agua y cuando le abro el caudal de agua se apaga, ¿Qué puedo hacer?
He instalado un junker automático de 6 litros, está muy cerca del baño al que suministra agua pero el agua sale casi fría a pesar de tener el caudal lo más cerrado posible y el gas en la llama grande. Cuando le abro el caudal el calentador no se enciende
1 respuesta
Caldera feella gold f24 mel
Tengo un problema con la caldera, cuando se pone en marcha ya sea agua caliente o calefacción, a los 5 o 6 segundos se bloque por falta de gas o electrodos de detección y encendido, esto me lo dice el manual de la caldera, pues me da el código 01,...
1 respuesta
No me funciona el agua caliente de la caldera
Tengo una caldera Chafetoux, no me funciona el agua caliente ni se enciende la llama, en cambio si me funciona con la calefacción y se enciende la llama. ¿Qué le puede pasar?
2 respuestas
Problema de humos en una comunidad de vecinos
Vivo en una comunidad de vecinos y revoca los humos de unos vecinos en otros. Yo vivo en un tercero y huelo a humo del vecino de abajo. ¿Qué se puede hacer?
1 respuesta
Instalación completa de calefacción
Quiero que me instalen toda la calefacción de la casa y tengo varias dudas. Es una casa adosada de tipo duplex más buhardilla. Los tubos saldrían de la caldera hacia abajo atravesando el suelo, y pasarían por el techo del garaje (para todo el piso...
1 respuesta
Chimenea hunter no quema bien la leña, no sabemos si tiene tiro, tiene una palanca por arriba y una rosca.
La chimenea está preparada para conectarse a los radiadores, pero no está conectada, no sabemos ya que madera usar, por la chimenea echa humo, y tanto la palanca como la rosca que trae no sabemos su uso, no sabemos si tiene tiro o no, y tira muy mal...
1 respuesta
Porque sale humo blanco/humo negro caldera Roca
1ª.- En una caldera de Gasoil Roca GO no puedo graduar la combustión. Pasa de salir humo blanco a humo negro con solo media vuelta al tornillo de regulación del aire. He de decir que he cambiado la boquilla (0,65 Glh), también el filtro de Gasoil y...
1 respuesta
Calentador junker.
Que tengo con mi calentador Junker Power Control, de estos automático. Al abrir el agua para ducharnos todo va perfecto, pero a los 5 minutos aproximadamente se apaga y se vuelve a encender a los 10 segundos aproximadamente, repitiéndose este proceso...
2 respuestas
Valor máximo permitido de CO en p.p.m.en análisis de combustión en calentador atmosférico instalado en interior de la vivienda.
En el último análisis de combustión de CO de mi calentador atmosférico, instalado en el interior de la vivienda, el valor fue de 271 p.p.m. ¿Cuál es el valor máximo permitido de CO según normativa? ¿Y cuáles son los valores máximos permitidos de CO...
2 respuestas
Calentador JUNKERS no prenden los quemadores
Tengo un calentador Junkers modelo WR11 B31 que ha dejado de funcionar. Solamente se enciende la llama piloto cuando activo de forma manual el microinterruptor, pero no así los quemadores. He comprobado que la entrada de gas es óptima.
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Calefacción y Aire acondicionado
Reparaciones