¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
Cómo puedo conectar un motor trifásico de 6 líneas que solo viene para un voltaje de 380voltios como pasarlo a 230voltios
Como conectarlo a la red 230 si tras una conexión en estrella para 380voltios y lo quiero pasar a 230voltios trifásico
3 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Que icp poner
He recibido una carta de iberdrola en la que me dicen que tengo una potencia contratada de 5.000 W. Y que debo poner el ICP correspondiente. Al mirar el contrato original de suministro (yo he comprado la casa hace tres años) pone Tensión nominal...
1 respuesta
Que sección de cable y térmica debo usar desde medidor al tablero principal
Amigos tengo una duda, que sección de cable y llave térmica debo colocar en el medidor de la vereda hasta el tablero principal dentro de la casa, habiendo una distancia de 3 metros
1 respuesta
Calculo de potencia soldadura trifásica
Quisiera saber como calcular la potencia de una soldadura para dimensionar los conductores, los datos de la misma son 350A y tensión de vacío 50V. Lo que quiero saber es cuanto consume de la linea, porque esos datos son de salida. La tensión de linea...
1 respuesta
Duda sobre tensión en vacío de paneles fotovoltaic
Mi duda es si es posible que un panel fotovoltaico de 12v por ejemplo, pueda llegar a medir una tensión en vacío entre sus bornes de el doble, es decir 24v y si es de 24v pueda tener 48v y si esto es así quisiera saber porqué.
1 respuesta
Acometida monofásica
Necesitaría saber la sección apropiada del cable que va desde el contador al ICP para una vivienda unifamiliar de 8,8 KW, hay aproximadamente 115 m de un punto a otro.
1 respuesta
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
¿Cuántos enchufes puedo poner interconectados en un circuito con un cable de 4mm y un interruptor c20?
Resulta que tengo unos 7 enchufes interconectados en serie, es decir, la línea de cable de 4mm que sale del interruptor termomagnético bipolar c20 va a parar a un enchufe directamente y de ese mismo enchufe sigue a otro enchufe y así sucesivamente...
2 respuestas