Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Circuito para el aire acondicionado
Estoy cambiando la instalación de mi casa, tengo contratados 3kW, pero quiero dejarla preparada para poder aumentar la potencia contratada (por si me piden el boletín). Tengo bastantes tomas de enchufes, por lo que tenía pensado poner un circuito...
1 respuesta
Puede ir el horno a un enchufe normal
Me están haciendo una instalación eléctrica, según la normativa el horno y virtro necesitan un enchufe de 25a, ese enchufe lo tengo bastante alejado del horno y el electricista me ha dicho que lo conecte a uno normal. ¿Qué opináis?.
2 respuestas
Automático de alumbrado está mezclado con el de fuerza
Cuando bajo el automático de alumbrado las luces siguen encendidas pero cuando bajo el de fuerza se apagan. Cuando el automático de fuerza esta bajado y subo el de alumbrado encienden y apagan con el de alumbrado pero si el de fuerza está subido,...
5 respuestas
Consulta sobre el cumplimiento de Reglamento Baja tensión para renovar CIE
Para subir potencia eléctrica en mi vivienda me exigen renovar el CIE ya que lo tengo caducado. Para ello se supone que la instalación ha de estar acorde a la normativa actual del Reglamento de Baja Tensión. En mi caso la idea es pasar de 4kW...
1 respuesta
Instalacion electrica para vitroceramica.
Estoy reforzando la instalación eléctrica de la cocina para poner una vitrocerámica. Me han comentado que esta debe ir independientemente del resto, con cable de 6 mm. Y clavija de 25 Amp, así como automático independiente. La cuestión es: ¿Pueden...
1 respuesta
Cuantos enchufes puedo instalar con un magneto térmico de 16A
¿Con un magneto térmico de 16A cuantos enchufes puedo instalar?
5 respuestas
Me salta uno de los diferenciales si subo el otro
Se tratar de una instalación de los años 90. He seccionado el cuadro eléctrico, grande, y he metido 5 diferenciales de 30 mA. Anteriormente tenía solo un diferencial de mucha menos sensibilidad. Creo que 400 mA. Ahora son diferenciales...
2 respuestas
Funcionamiento extraño cuadro eléctrico.
Recientemente me han reinstalado casi entero el cuadro eléctrico de casa y resulta que, ahora, con cualquier automático (tengo 4) puedo cortar la luz de cualquier punto de iluminación, se que no es normal, pero, ¿Cuál puede ser la causa? Con los...
1 respuesta
Entrada de cable de IGA por debajo
Me encuentro que el cableado de la derivación individual entra por debajo del IGA, este alimenta al diferencial por arriba y el diferencial me alimenta todos los magnetotérmicos por debajo, ¿Esto sería correcto? Y mi segunda pregunta, tengo lavadora...
1 respuesta