Bobinado de excitariz
Preguntas y respuestas relacionadas
Generadores en paralelo distinta potencia
¿Podría acolpar dos generadores en paralelo con distinta potencia? Repartirían los kw igual creo que no los kva si porque podría ajustarlo en las AVR. ¿Tocando la tensión y la caída pero al arrastrarse magnéticamente a la misma velocidad 50hz y con...
2 respuestas
Resistencia de aislamiento.
Soy nuevo en esto de medir resistencia de aislamiento de una instalación para rellenar el certificado. La instalación consta de un cuadro de protección y maniobra del que cuelgan motores y focos de 12 V, cuyo trafo está en el cuadro. Tengo varias...
1 respuesta
Crear iman con CA 220v
Necesito crear un iman pero no con pilas ni baterias de coche etc., lo que necesito es utilizar la corriente de la pared es decir los 220 v de corriente alterna, ahora se que se tiene que rectificar la corriente y luego se debe tener una bobina de...
1 respuesta
Diferenciales unipolares
Quizás alguien me pueda ayudar. Quisiera saber en que casos se usan los diferenciales unipolares y también los bipolares. Ademas, en el caso de colocar un diferencial para protegernos en una instalación de un motor trifásico de 380v entiendo que cada...
2 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
Conexión de motores
¿Por qué es que los motores no se conectan con retorno, es decir, siempre en delta -estrella o estrella-estrella sin conexión a tierra?
1 respuesta
¿Puedo conectar un generador monofásico a una instalación trifásica?
En mi país la tensión es de 380 f-f y 220 f-n 50 hz... Tengo un tablero con 25000 w de pot instalada en diferentes llaves monofásicas... Lo que quiero hacer es usar 3 o más generadores pequeños de 4,5 kva cada uno con sus respectivos tableros de...
1 respuesta
Comprobación de luz de emergencia
Como el titulo lo indica deseo saber como comprobar si una luz de emergencia funciona. Tengo que comprobar varias del lugar donde trabajo, la mayoría chinas, y otras de marca Philips. Básicamente todas son de 6v, 4.5a, las baterías, y no dan...
2 respuestas
Tengo es 220 y 440 trifásico, 60 hrz necesito instalar motor de 380 trifásico, 50 hrz que hago.
Necesito instalar motor trifásico 380 v, 50 hrz, pero el servicio eléctrico con que cuento es 220 a 440 trifásico, 60 hrz de ciclo.