Medir tensión en línea trifásica
Tengo una línea trifásica 220v sin neutro... Cuando mides entre lineasda 220v pero al medir L1-tierra da 220, L2-tierra da 220 y la L3 con tierra da 11v, a que se debe esto alguien que me pueda ayudar...
2 respuestas
Proyecto de un teatro, vender entradas en la web con tarjeta visa. Formularios de reserva
Tengo que hacer un proyecto de un teatro y este pretende vender entradas a través de su web. Lo que ocurre es que no se como funciona lo de la venta de entradas mediante tarjeta visa o similar, que creo que es lo más seguro. Sin embargo si se hacerlo...
3 respuestas
¿Los motores de corriente continua se emplean en la industria?
Estoy leyendo sobre motores de cte continua, hay varios tipos según suu excitacion; tenemos el independiente, el serie; el derviacion (shunt) y el compound o compuesto. Sobre esto, se me plantean dos interrogantes, La primera es: Según lo que leí,...
2 respuestas
Condensación en casa de campo
Tengo una casa en la zona de la vera en la sierra de gredos, la casa es diáfana y tiene 40metros cuadrados y todavía esta sin revestir interiormente sin cámaras ni nada ya que es una pared de 25 cm y no he pensado en hacer cámaras, mi problema es que...
1 respuesta
Fallas en encoder
Cual seria la forma más sencilla y rápida de confirmar que un encoder esta funcionando (o no ) adecuadamente
1 respuesta
Calentar una terraza cerrada
Como vivo en un apartamento pequeño, vamos a cerrar la terraza para poder tener una habitación más. Vivo en Navarra y exceptuando este año, la temperatura raramente baja de 0 grados en invierno. La altura es un tercero, con orientación al Oeste (el...
1 respuesta
Oscilaciones de tensión generador eléctrico
Tengo un problema con un generador eléctrico trifásico con neutro tensiones 400/230. Suministra 500 v entre fases al arrancar y baja a 410 en carga. Pero a los pocos minutos el grupo se acelera y comienza a subir la tensión hasta 460v. La frecuencia...
1 respuesta
Discriminación horaria: contactores han dejado de responder a la señal del reloj.
Tengo una vivienda con calefacción por acumuladores y tarifa eléctrica de discriminación horaria. El cuadro eléctrico se adaptó en el año 2009 de la antigua tarifa nocturna a la nueva tarifa de discriminación horaria, agrupando los acumuladores en...
1 respuesta
Pantalla azul
De forma irregular y sin previo aviso, me sale una pantalla azul con el siguiente texto: Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo. Si esta es l a primera vez que ve esta pantalla de error de detención, rei...
1 respuesta
Tengo que montar un transformador para alimentar un cuadro eléctrico, alimentar relés y contactores.
¿Sabéis cómo calcular este transformador? El consumo de un relé es de 40mA en la activación y de 4mA en servicio permanente. No se si debo dimensionar para los 40mA o para 4mA. También hay un dato en la hoja de características que dice que necesita...
1 respuesta