Como conectar un guardamotor trifásico en monofasi
Preguntas y respuestas relacionadas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
¿Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico y otro de 12.5hp monofásico cual es más fuerte?
Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico montado en un compresor de aire, ¿Al no tener energía trifásica quiero ponerle un motor de 12.5hp monofásico será que trabaja bien?
2 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
¿Qué tm general le pongo en la instalación?
Me dieron un trabajo para instalar un esterilizador que dice por su placa 12kW (380V/50Hz/12kW), pero trae una tm integrado con una diferencial de 30mA pero dice por el C60 por su tm, ¿Eso sería su In o es algún tipo de numero de serie del modelo? La...
2 respuestas
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Conectar un compresor de aire bifásico a instalación 120v
Espero me puedan orientar. Estoy interesado en comprar un compresor de aire que es bifásico pero la instalación actual de lugar donde trabajo (México) es de 120v aunque tenemos dos medidores, es decir dos contratos de 120v para el mismo domicilio....
3 respuestas