Caldera Saunier Duval. Se enciende sola
Tengo una caldera Saunier Duval bastante antigua modelo Therma C23E No se usa para calefacción. Únicamente para agua caliente. Desde hace unos días se pone en marcha sola unos minutos, sin que se abra ningún frio. ¿Es normal?
1 respuesta
Conexión termostatos válvulas de zona a termostato caldera.
Quería conectar dos termostato co. Una válvula de zona cada una al termostato de caldera pero que pare la bomba de la caldera cuando no necesite consumo.
1 respuesta
Cables para conectar termostato con caldera Ferroli
Según las instrucciones de la caldera para conectar con el termostato se ha de quitar un puente y conectar con los dos cables que vienen del termostato. Lo he hecho, pero no funciona. Al termostato le llega corriente porque se enciende una luz (es un...
2 respuestas
Caldera junkers cerastar con nest de google
Tengo una caldera junkers cerastar que va directamente al termostato con tres cables, ahora tengo el nest de google y tengo que conectar unicamente dos pero no se cuales serian, ¿Cómo saberlo?
1 respuesta
Domusa mixta no para de calentar el agua
Hoy se me ha puesto la calefacción a 20,5 grados (en auto tendría que estar a 19) y los radiadores ardiendo, al mirar la caldera el agua sanitaria estaba a 80 grados cuando debería estar a 40 y seguía calentando. He visto que la parte de arriba...
2 respuestas
Gas Natural en caldera S. Duval Thelia 23e
Hace años instalé la caldera Saunier Duval Thelia 23e para usarla con botellas de propano. El instalador me dijo que valía para gas natural. Y en las especificaciones indica que está preparada para gas natural. Sin embargo al llamar a otro instalador...
10 respuestas
Conectar cables (2) de termostato a Junkers ZW24-2ADE
Donde debo conectar los dos cables del nuevo termostato innalambrico a la caldera Junkers ZW24-2ADE 23 .Las conexion actual es 1-2-4 de termostato TR-21. He probado distintas combinaciones de 1-2-4 y no me funciona.
1 respuesta
¿Un esquema fácil de entender y duda cableado
Voy a montar 2 dairyligts en la cocina. ¿El cableado del falso techo debo de meter tubo corrugado o valdría meter manguera, lo digo porque el tubo corrugado quedaría suelto por el techo. Actualmente hay un punto de luz pero debo moverlo. ¿Me...
1 respuesta
Desconexión mando remoto de ISOFAST F 30 E H-MOD
Tras configurar un periodo de vacaciones de 4 días en el mando, el suelo radiante se paró (como era previsible), pero observé antes de salir de casa que al abrir el agua caliente tampoco se encendía la caldera, pero supuse que sería una...
1 respuesta
Caldera Roca GO 50/GTA ACS muy caliente 85 grados.
Al encender la caldera el agua sale muy caliente, el termómetro indica 85 grados. El termostato tiene señalizado desde 30 a 90 grados, aunque mecánicamente solo se puede mover entre 30 y 60 grados. Me figuro que habrá actuado el termostato fijo de 80...
2 respuestas