Cambiar conmutador
Preguntas y respuestas relacionadas
Polaridad de la corriente al instalar un timbre
He instalado un timbre en la puerta de mi casa. La fase la he sacado del interruptor de la entrada y el neutro lo saqué de la caja de los diferenciales, también al lado de la puerta. El timbre funcionó, pero al cabo de un rato ya no funcionó más....
1 respuesta
Cruzamiento-interruptor
En el dormitorio tengo un punto de luz que se enciende de 3 sitios, por lo tanto tengo dos conmutadores y un cruzamiento por lo que he averiguado. Ahora quiero instalar un aplique a cada lado de la cama y quería saber si hay alguna forma de sustituir...
1 respuesta
Empalme de cables para plafón
Como debo hacer para conectar un plafón de dos bombillas, pero resulta que en el interruptor hay dos posiciones. Cada una para encender una bombilla indistintamente y si se da a las dos, se encienden las dos. Como el piso es antinguo no hay toma de...
1 respuesta
Problema con interruptor conmutado
Quise cambiar el interruptor de la habitación, pero claro el que compre no era igual, y no se como conectar los cables, tengo dos lámparas, una que puedo encender y apagar desde la entrada y desde cada lado del cabezal de la cama, y otra luz sola. En...
1 respuesta
Ventilador con mando
Tengo un ventilador faro con mando, cuando se el interruptor de la pared pasa corriente, pero hasta que no se utiliza el mando, no se enciende la luz o funciona el ventilador. Si cortamos del interruptor de la pared, se apaga las dos cosas o la que...
1 respuesta
Tengo dos detectores de movimiento nuevos de 3 hilos cuando los conecto se me enciende la luz sin detectar que puedo hacer por f
Tengo 2 detectores de movimiento nuevos de 3 hilos cuando los conecto a la red se me enciende la bombilla sin detectar que puedo hacer
3 respuestas
Fallo encendido Termo junkers hidropower 11L
Tengo un termo junkers 11l hidrpower que me da problemas de encendido. Cuando abro agua caliente no salta tren de chispas, pero si desconecto el cable de sonda de ionizacion, si salta chispas sin problemas. He comprado un electrodo nuevo y hace lo...
3 respuestas
Conexiones interruptor doble exterior con esquema EF200A
Éste es el esquema que corresponde al interruptor doble que quiero instalar en el exterior que accione dos faroles de manera independiente, pero no me aclaro por dónde hay que conectar cada cable, tanto la línea de corriente, como el neutro y la...
1 respuesta
Conmutador (fase de un breaker, neutro de otro)
Estoy modificando una parte de la instalación eléctrica de la casa. Lo que quiero hacer es poder prender y apagar las luces del estacionamiento desde la casa y desde el propio estacionamiento. Como ya existen los cables pasados por las tuberías,...
1 respuesta
Problemas con fases y neutro
Tengo un dimmer de luces, y le estoy instalando el cable de alimentación. La cuestión es que tengo para enganchar 3 fases y el neutro. Yo lo voy a poner a 220 v, para lo cuál he puenteado las fases, para tener un solo cable y el neutro. Mi pregunta...