¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como instalar Vitro de 5 cables en instalación monofásica
Partiendo de la base, de que soy un negado para la electricidad. Quiero sustituir una vitro por otra de inducción, y viene con 5 cables. De la corriente salen solo tres( por lo que entiendo que eso es monofásica, o eso creo ) tengo los esquemas de la...
2 respuestas
¿Cómo es el amperaje de los cables en 12v?
Cómo puede ser que cuando compras una piensa para hacer puente a la batería de un auto te las venden y en la descripción dice que aguanta 1000amperes cuando el cable es de 16mm como máximo
3 respuestas
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Tengo 10 transformadores en paralelo y se baja la corriente
Estoy conectado 10 transformadores(127v a 24v a 20 amp) para unas selladoras de bolsa el problema es que se baja la corriente y el sellado es irregular.
1 respuesta
Numero máximo de conexiones por circuito
Me gustaría saber dentro de una instalación de electrificación media, donde hay cuatro circuitos. Dentro de los circuitos de iluminación 1'5mm, ¿Cuántos mecanismos se pueden conectar como máximo?. ¿Y en el circuito de tomas de corriente 2'5mm? POr...
2 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
4 respuestas
Corriente por conductor
Tengo que alimentar con 3 cables unipolares por tubo unos 30 metros una carga de 400 amperes aprox, ¿Qué conductor elijo? ¿De 185mmª?
3 respuestas
¿Son 48 amperios demasiada carga para una batería de coche trabajando continuamente?
La batería de un hehiculo es de 74Ah y 760A. Además de la carga de consumo habitual de un coche, quiero añadirle un accesorio que va a consumir unos 50 A a pleno rendimiento. ¿Es un consumo muy elevado para estar funcionando continuamente en el...
2 respuestas
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...