Colocar pica de tierra en el patio
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Posible derivación y termo de gas que hace saltar el diferencial
Hago esta consulta antes de volverme loco. Intento describir y no opinar. A mi hija empezaron a darle calambrazos en su cocina hace unos meses en la zona del horno, la vitro y la campana extractora y ya lo comentó en una tienda de material eléctrico...
3 respuestas
Buenas. He comprado hoy mismo una lavadora y esta da corriente por la parte baja en una esquina
Me han dicho que si vienen y es cosa de mi enchufe que me cobran la visita. Estoy dudando en que vengan o no por si es problema de mi enchufe, pero por otro lado pienso que he tenido otra lavadora durante 5 años y no tenía este problema. ¿Puede ser...
2 respuestas
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Lavavajillas salta diferencial estando apagado
Mi lavavajillas Beko salta el diferencial estando apagado, pero de manera aleatoria, no tiene ningún patrón para ello, porque me tira el diferencial, lo dejo desenchufado y luego lo enchufo y puedo lavar con el, todo muy raro.
2 respuestas
Buenas toda casa debe ir aterrizada con cable desnudo
Toda casa debe ir aterizada con desnudo o se puede solo hasta el tablero eléctrico
3 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Calculo numero de picas para toma de tierra
Estoy calculando el numero de picas y me dan un barbaridad no se si hago algo mal. El calculo es para un gimnasio. Aun así no se bien cual es la resistencia máxima para la T.T. Por un lado dicen que 50v para locales secos y 24V para húmedo lo cual...
1 respuesta
Mensaje de error en lavavajillas.
Tengo un lavavajillas Bauknecht GSFP 3988, y al ponerlo en marcha me sale un mensaje: Error F2. Además, la mayoría de las veces que lo enciendo salta el interruptor general de la luz y me quedo sin luz en toda la casa. ¿Qué puede significar ese error...
7 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...