Entre fase y neutro 234v. Entre fase y tierra 382, entre neutro y tierra 182v. ¿Es correcto?.
La tensión entre fase y neutro es de 382 v, entre fase y tierra es de 382 v. Y entre neutro y tierra es de 182 v..¿A qué puede ser debido?. ¿Debo avisar a la compañía suministradora?. En la acometida y antes de contador, tanto el neutro como la fase...
1 respuesta
Porque sube y baja el voltaje.
Pongo un ejemplo :: tengo funcionando un ventilador en una fase. Y en otra fase tengo el tostador de pan, al encender el tostador el ventilador jira más rápido, cuando se apaga automáticamente el tostador, el ventilador vuelve a la normalidad...
3 respuestas
¿Tengo un soldador 380v pero solo tiene 2 entradas como hago para conectarlo? Tengo trifásica
Les cuento, compre un soldador ´por arco voltaico.. Es de potencia 315 ac dc su entrada eléctrica solo tiene para dos cables algunos dicen q es bifásica pero no se como conectarla no se como llego a 380 en dosentadas... Dos fases sin neuto?''
2 respuestas
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Si la corriente alterna cambia de sentido, ¿Cómo se mide la energía consumida en un contador de electricidad?
Dado que el funcionamiento del contador de consumo eléctrico se basa en la energía absorbida por el usuario, eso significa un sentido de corriente desde la compañía suministradora hacia el usuario, pero si la corriente alterna cambia de sentido en...
3 respuestas
¿Qué tensión hay si una de las fases que sale del trafo hace tierra por defecto de aislación?
He leído en un comentario por allí que cuando una de las fases pierde aislación y toca tierra, hay una tensión de 400 v entre fase y tierra ... Mientras que entre neutro y tierra 230 v..., ... Pero no entiendo por que... Si hay 400 v entre fase y...
1 respuesta
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
En un circuito eléctrico tengo una derivación entre tierra y neutro de 30v
Tengo un problema con la compañía de luz (iberdrola)me dicen que tengo una derivación en la linea pero y he comprobado todo y esta bien .Lo que he notado que la derivación se produce solo cuando hay un consumidor, también he comprodabo que si anulo...
1 respuesta
Dedos en el enchufe
Quisiera que me puedan aclarar una duda que tengo sobre meter 2 dedos en el toma. Si cuento con una instalación tanto con disyuntor diferencial y llave termomagnética conectadas correctamente, ¿En el caso de meter un dedo en la fase y el otro en el...
1 respuesta
Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas