Cargas trifásica equilibrada y desequilibrada, la importancia que tiene el neutro.
Preguntas y respuestas relacionadas
Fórmula red bifásicas
Tu respuesta fue muy clara. Pero me surge una confusión. En mucha literatura (especialmente formularios de manuales técnicos) vienen las siguientes fórmulas. Una fase. P= V*I*Cos. Fi ...... (1) dos fases. P=2*V*I* Cos. Fi ..... (2) tres fases. P =...
1 respuesta
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Cálculo de la corriente de corotcircuito
Cálculo de la corriente de corotcircuito He estado leyendo el cuaderno técnico nº158 de schneider, sobre el cálculo de corrientes de cortocircuito. En el habla de un método denominado de "compensación", que se puede usar cuando no se conocen las...
1 respuesta
Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Dimos de baja la corriente trifásica que movía un motor de agua que esta sumergido 300m sobre el nivel de suelo y creemos tiene 10cv, con la tensión de 400v de la compañía eléctrica consumía por fase:10.1A, 10.2A y 10.5A, lleva solo las 3 fases sin...
2 respuestas
¿Si la Fase y neutro estuviera cortado en algún lado, al medir la corriente eléctrica en el centro de carga de cuanto marcaría?
Quisiera saber si alguien me puede responder esta pregunta. ¿Me quede sin luz y al checar la fase y el neutro en el centro de carga solo lo he checado con un desarmador de verificador de corriente y me marca que si tiene corriente y al checar con el...
2 respuestas
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Mono y trifásica... ¿Me han engañado?
En la instalación de un centro de estética en un local comercial, el electricista me indicó, aún sin usar máquinas trifásicas, que era mejor la instalación trifásica. Al empezar ahora a funcionar (contratado 6,9 kw en trifásica), veo que se ha...
4 respuestas
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh