El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Tengo una línea de unos 22 mts. De longitud de cable de 1,5 mm. Con 4 apliques con 8 bombillas G10 led de 6W c/u funciona a 12V
¿Hay algún problema por la línea de 1,5 mm? Funciona a 12V porque está cerca de la piscina.
2 respuestas
¿Fórmula para calcular el calibre del cable a utilizar en una instalación eléctrica?
¿Hay una fórmula general para el calculo del calibre del conductor? ¿O solo existen las tablas de awg?
1 respuesta
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Termo FLECK Bon 75l 1500w - dispersión térmica?
Hemos leído en el termo FLECK Bon 75l 1500w (fue comprado hace varios años, no es el último modelo) que la dispersión térmica es de 1.4kWh/24h. Y "Temperatura calentar 45ºC 2h45". Sería para ser usado generalmente por una persona, y puntualmente por...
3 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Como reconocer la sección de un cable
Estoy haciendo un curso de electricidad y mi consulta es: cuando voy a un domicilio a realizar un mantenimiento eléctrico, como reconozco a simplevista la sección del cable que esta instalado, ya que en un cable de 2,5mm tendría que tener como máximo...
1 respuesta
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
¿Por qué en la relación de transformación se da que I2/I1?
Sobre la relacion de transformación, veo que : v1/v2 : n1/n2 : i2/i1 ¿Por qué cuando se llega a la corriente la i2 pasa al numerador y la i1 al denominador, es decir no sigue la misma coherencia que la relación de voltaje y la de espiras, es decir<....
1 respuesta
Ver más »