Es suficiente 3,45 W de potencia eléctrica en una casa con aire acondicionado en todas las habitaciones
Preguntas y respuestas relacionadas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Bajar potencia contratada instalación comercial
Comprobando las facturas de un comercio compruebo que tiene una potencia contratada de 16,75 kw. Posteriormente, mido las 3 fases con pinza y veo estos consumos: 18, 10 y 13a. Haciendo formula potencia trifásica sin cos obtengo una media cercana a...
2 respuestas
Duda contador trifásico
En un contador trifásico con maximetro y potencia de mas de 15 .al tener las fases desequilibradas, 27, 15, 16A respectivamente con todos los receptores conectados, ¿La potencia que te facturan es una media de las 3 fases? Este desequilibrio se debe...
1 respuesta
Un contador para dos viviendas
Me gustaría dividir una casa con dos planta y un garaje en dos viviendas, con el cuadro general en el garaje (ICP+IGA+PCS+ID+PIA iluminación+PIA enchufes+PIA lavadora+PIA caldera). Cada planta tendría su propio cuadro eléctrico con IGA+ID+PÍAS de...
1 respuesta
En una instalación eléctrica antigua, si añado una línea nueva para un lavavajillas, debo ceñirme al nuevo reglamento retb?
Me ha pedido mi madre que la instale un lavavajillas en casa. La idea que tengo es aprovechar el hueco donde estaba la lavadora y ésta ponerla en la galería. Como tengo que tirar cable para la nueva instalación, me pregunto si debo ceñirme al nuevo...
1 respuesta
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Salta el diferencial de la electricidad de casa
Con frecuencia me salta el diferencial de la electricidad sin motivo aparente dentro de la vivienda. Para que se quede arriba tengo que bajar los correspondiente a los distintos aparatos (lavadora, nevera, etc) así como el de fuerza y luego volver a...
1 respuesta
Enchufe y potencia del diferencial para instalar un spa
Me he comprado un spa y me dicen que tengo que poner un enchufe o un diferencial ya tengo los cables preparados la potencia del spa son 2 kw la verdad es me salta el diferencial cuando enciendo el aire la secadora y la vitro no se si ampliar la...
1 respuesta
Nueva tarifacion, nuevos problemas
Tenemos contratada una potencia de 6.9 con icp de 15., y tenemos un calentador eléctrico trifásico de 13.2 KW. Con el cambio de tarifación de HC nos comentan que nos bajan el icp si seguimos con la misma potencia. ¿Tengo qué contratar una potencia de...
1 respuesta
Cálculo de la potencia eléctrica en el hogar
Vivo en un chalet adosado, tiene 4 plantas y un buen patio, en general es una casa grande. En cuanto a los aparatos eléctricos que tengo son: 2 Micro-ondas1 Vitrocerámica de inducción1 Lava-Vajillas2 Frigoríficos1 Arcón Congelador1 Congelador tipo...
5 respuestas