Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
¿Cable de 6mm2 con llave de 40a soporta 8.000 watts?
Compre un duchero eléctrico de 8.000 watts y dice que la instalación eléctrica debe ser con cable de 6mm2 y llave de 40a. Quiero saber si en caso de sobrepasar los watts salta la llave o se quema el cable primero. Es decir, ¿Esta bien una llave de...
3 respuestas
Contradicció Ley de OHM vs Ley de WAT
Tengo una duda que me tiene en bucle y que seguramente tenga una respuesta muy fácil pero que yo no soy capaz de encontrar. Entiendo las dos fórmulas y las sé combinar una con la otra para poder resolver los ejercicios, pero me surge una pequeña...
4 respuestas
Sección del cable que va desde contador hasta la casa
Necesitaría saber que sección debe tener el cable que va desde el contador de la luz a los automáticos de la casa, (es una casa de campo). Hay una distancia de unos 45m, la potencia contratada unos 4.5 kw o 5.0 kw no estoy muy seguro (no encuentro...
5 respuestas
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
¿Resistencias en los circuitos con led?
Quiero utilizar leds tipo smd de 20w a 12v para iluminación. Tengo entendido que hay que conectar en serie una resistencia. No sé muy bien por qué ni qué valor utilizar. Gracias.
1 respuesta
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
Problema divisor de voltaje
Tengo este problemita de división de voltaje y corriente que me pusieron, pero no he podido hacerlo, no sé ni por donde empezar, por favor me ayudas. Aquí está:
1 respuesta
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Corto circuito en la conexión del electro nivel de los tinacos...
En el edificio donde vivo hubo un corto circuito en donde van conectados los cables del electro nivel de los tinacos, el cual fue algo fuerte, pues aparte de quemar los cables en esa parte, se veía como cuando están soldando, lo que no entiendo es...