Se va la luz y no salta el automático
Preguntas y respuestas relacionadas
Saltan los plomos con la lluvia
Eléctrico. Estos últimos días en los que está lloviendo más de la cuenta se nos han caído los plomos en varias ocasiones, es sobre todo en la noche. La luz no se va sólo la corriente, no nos funciona ningún enchufe a excepción de la vitrocerámica....
4 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Grosor de cables
Resulta que en el dormitorio todo el cableado que he puesto es de 1.5mm, he leído por el foro que el grosor para iluminación es de 1.5 y para enchufes de 2.5, la pregunta es es si tendré problemas de calentamiento en el cable. En estos enchufes solo...
1 respuesta
Horno corberó salta diferencial
Tengo un horno marca corberó modelo elipse, cuando se calienta salta el diferencial subo el diferencial y vuelve a saltar, cuando le doy al mando para seleccionar donde quiero que caliente si la. Parte superior inferior y ambas también salta el...
1 respuesta
Salta ICP tras reconexionado de diferencial automático.
He instalado un interruptor diferencial con reconexión automática y super inmunizado (ya que saltaba el anterior diferencial aleatoriamente), y al conectarse tras apretar el test, salta el ICP. ¿Por qué ocurre esto? Lo he instalado según las...
3 respuestas
Como cambiar el enchufe con fusible por uno nuevo
Https://postimg.cc/mcWnHb7s esta es la conexión como tendría que hacer la conexión al enchufe nuevo
1 respuesta
Me han instalado cable de 1.5mm en todo el piso, ¿Esta bien?
Hace poco me cambiaron el cableado, son de 1.5mm, este tipo de cable esta extendido en todo el piso, vamos que no usaron otro cable, no entiendo bien de normativas, pero me han dicho que no la cumple y es peligroso, me gustaría tener una valoración...
1 respuesta
Diferencial salta aleatoriamente
A tod@s. He estado tratando de encontrar la solución a una avería eléctrica en la casa de un conocido. Se trata del interruptor diferencial. Salta aleatoriamente independientemente de los electrodomésticos que estén conectados o funcionando. Mi...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...