Instalación eléctrica nave
Preguntas y respuestas relacionadas
Convertir un Motor trifásico de 9 puntas a monofásico
Mi nombre es Ronald.. Tengo un motor de 9 puntas de 7,5 HP, corriente de 21 A y quisiera conectarlo a una red monofásica de 220, la configuración que debo utilizar es de doble estrella pero ¿Cuál seria los valores de los condensadores de arranque y...
2 respuestas
Trifásico-Monofásico
Se puede conectar un receptor trifásico en el inetrior de una vivienda, ¿Cuya instalación se considera toda monofásica? ¿Qué pasaría si se hace esto? ¿Y un interruptor monofásico en una instalación trifásica?
1 respuesta
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Instalacion compresor monofasico
Necesito instalar un compresor para uso dental, siendo las características de su motor las siguientes: 3.5HP, monofásico, 220 voltios CA Solicito me puedas ayudar con las siguientes interrogantes para la debida instalación: 1. Si requiero usar un...
1 respuesta
Conectar motor trifásico de 9 puntas a conexión monofásica con condensador.
Tengo un motor trifásico de 9 puntas de conexión, con voltajes de trabajo 200 - 230 en baja tensión y de 460 en alta tensión, mi duda es si es posible con un condensador de trabajo conectar este motor a una red monofásica de 127 volts o si...
1 respuesta
Puedo bajar 1,5 kw la potencia contratada
Tengo la potencia contratada de 6,30 kw, que fecsa me indica no es normalizada, ya que las normalizadas, se acogen a estos tramos 3,4-5,1-6,9 kw, y otros varios... Estoy estudiando el bajarla un poco, he puesto los datos en una calculadora de fecsa,...
3 respuestas
Capacitor adecuado
Necesito saber de cuanto es el capacitor que necesito para un motor trifásico que lo quiero usar en monofásico, pero la chapa del motor no me dice cuantos kw tiene, lo único que dice es amp 7.1 / 4.1 c.v. 2 serv s1 v/min 922 cos 0.71 tipo 107 107 f50 c/s
1 respuesta
Puedo conectar un motor trifásico de 5 hp a línea monofásica 220 en Y
La pregunta es para saber si realmente se puede y si es recomendable hacer la combercion
2 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta