Motor de grúa puente
Preguntas y respuestas relacionadas
Hallar cálculo de carga de arrancador suave
El cálculo del arrancador suave un motor de 220VAC a una potencia de 45Kw con una velocidad de 1800rpm, 4 polos F.P:0,85
2 respuestas
Motor eléctrico duda rotor y estator
A ver si me podéis echar una mano mirar os comento tengo dos motores eléctricos con el mismo rotor es decir las dimensiones coinciden tienen el mismo grosor el bobinado del rotor todo igual y uno pone que tiene 670W y el otro 750W por lo que me he...
1 respuesta
¿Ordenar cables de motor eléctrico?
Tengo un motor eléctrico al parecer antiguo, y le salen 4 cables que lamentablemente están cortados de base pero los colores son 2 amarillos y 2 rojos además de tener un capacitor, quería hacerlo funcionar y necesitaba saber cómo van los cables para...
1 respuesta
¿Cómo modificar fuente alimentación laboratorio?
Necesito algún experto entendido en temas de electrónica o fuente de alimentación para aclarar las dudas que tengo. Dispongo de un par de fuentes de alimentación para servidores (24v 50 amperios) y ahora mismo no les estoy dando uso, entonces he...
2 respuestas
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
Como calculo un capacitor
Señor Carlos mi pregunta es la siguiente si la fórmula para calcular los microf. De un capacitor de arranque es la mis que uno de régimen permanente para motores monofásicos y si me podría hacer el favor de mostrármelas se lo agradezco ya que la...
1 respuesta
Tengo un escort zetec aa y cambie el electro porque se rompió un buje y dejo de funcionar.
El electro lo compre nuevo y lo conecte como estaba el anterior. Pero en el indicador detemperatura donde tiene como escala la palabra normal, indica en la mitad de la letra m cuando antes se ubicaba entre or. El motor se siente mas caliente. El...
1 respuesta
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas