Como bajar el voltaje y aumentar la corriente
Tengo un problema quiero bajar un voltaje de 80 volts a 120 miliamperes a 6 volts a 1 ampere. ¿Cómo lo puedo hacer?
1 respuesta
Quiro despejar una duda para la conexión de un motor
Escribo desde Venezuela, por favor quisiera saberla manera correcta de conectar un motor eléctrico trifásico de 230/460 Voltios de corriente alterna. El motor ya viene dispuesto para ser conectado a 230 Volts, monofase, a lineas L1 y L2. Otra...
1 respuesta
¿Cuál es el voltaje máximo en una casa?
Quería saber cual es el voltaje máximo en una casa, porque se me rompen los electrodomésticos muy a menudo y ayer puse un polímetro en un enchufe y marcaba a las 12 de la mañana 249 voltios, a la 12:30 marcaba 250voltios ¿Es normal? Ah, el...
8 respuestas
Compre una esquiladora ovejera de 380v mi conexión es de 220v .. ¿Funcionará?
Pregunta sobre conexión eléctrica de 380v a 220v Compre una esquiladora y dice v 380 ... Mi casa es corriente de 220 ... ¿Si la conecto trabajará? ¿Se quemara? ¿No hará nada? ¿Explotara? Y que puedo hacer en este caso
2 respuestas
Como poner en serie beterias para cargarlas con panel solar
Tengo tres acumuladores (baterías). Una de 105 A.Otra de 125 A y la ultimad e 150 A. Deseo ponerlas en serie para cargarlas con mi panel solar. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Tengo qué utilizar un diodo entre una y otra batería? ¿Si es así... Que tipo de diodo...
2 respuestas
Porque mi transformador de 220v/12v con los 4 diodos puestos solo me da voltaje en alterna y no me marca nada en continua ?
Tengo mi transformador de 220/12 y le puse los 4 diodos como debe ser, me mide el voltaje que pido (12v) en C.A pero al medir en C.C no me mide nada, ¿Qué hice mal?
4 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Sustituir alimentador de radio pequeñita 4,5V y 0,30 A, por alimentador de celular de 5V y 0,7 A.
Se estropeo el alimentador de aparato de radio pequeña de 4,5 V y 300 mA y dispongo de varios cargadores de móvil de 5V, unos a 500 mA y otros a 700 mA. A) ¿Se puede conectar directamente ya que la diferencia es 0,5V? B) ¿Es necesario reducir el...
2 respuestas
Valor de transformador ayuda
Necesito saber como hacer para conocer los valores de de salida de un transformador de un ozonizador de ambiente cuyo consumo aproximado es de 10 watt. La entrada del transformador es de 220 V pero no tiene ninguna inscripción que me permita saber su...
1 respuesta
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto