En un cable que viene 3 x 380/220 w ¿Qué tensión tiene el mismo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Circuito Eléctrico de Hidroneumático
Carlos, un cordial saludo, Se me ha presentado una duda, en un circuito eléctrico de un hidroneumático sencillo. Este consta de: un motor - bomba de 2HP - 220v, un presostato, tanque y switch de flotador, para parar la unidad en el caso de vaciarse...
1 respuesta
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Reconectar un generador trifásico a monofásico
Soy electricista y estoy necesitando reconectar un generador eléctrico marca stanford, es trifásico pero la carga que tengo es monofásica y su consumo es del orden del 65% de lo que genera el equipo, tengo entendido que hay una forma de conectar sus...
2 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Vitrocerámica balay y corriente 230v con dos fases de 130v sin neutro
El tema es que mi vivienda dispone de corriente bifásica a 130v cada una y 235v sumadas. Hoy quiero montar la vitrocerámica balay y me ha dado miedo conectar una fase de 130v en la fasede la vitro y la otra fase de 130v al neutro de la vitro. Estoy...
3 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas