Conectar resistor entre vivo y neutro en 220 v
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo conectar electrodomésticos de Europa a la toma de tensión eléctrica de Argentina?
En mi país (argentina) la tensión que obtengo del tomacorrientes es de 220v.-50hz. Se que en otros países es de 60hz., mi duda es ¿Para qué sirven? ¿En qué afecta a los electrodomésticos que conecto a ella? ¿Puedo conectar una maquina de 220v 50hz. A...
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Varias dudas físicas sobre corriente eléctrica y componentes de circuitos
Espero que no sea mucho pedir que se den respuestas. 1. Justifique el siguiente enunciado,¿? ¿La resistencia total de un grupo de resistores será menor que cualquiera de las resistencias individuales? 2. Muchos dispositivos y artículos eléctricos del...
1 respuesta
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Tira led de 5m no se apaga
He instalado una tira led de 5m conectada a 220v con un transformador de 12v y un circuito wifi compatible con Alexa. ¿Funciona perfectamente excepto que al apagarlas se quedan encendidas con una led tenue. Qué puedo hacer? He leído que con bombillas...
3 respuestas
Me salta el ICP y un PIA de 20A los dos a la ves.
Emilio, soy electricista de formación profesional y me gustaría realizarle una pregunta sobre una avería que tiene un cliente mio y me esta costando el resolverla. Mire usted le explico: A mi cliente le salta a la ves el ICP y un magnetotérmico de 20...
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Identificación de borneras de un motor trifásico de 3/6/9/12 terminales en distintos sistemas .
Mi pregunta es como puedo identificar y conectar los motores trifásicos con terminales de 3,6,9,12, hay una regla general para ello, mi otro problema es que veo motores con letras como(UVW, XYZ) también T1, T2, T3,... Y también enumerados 1,2,3,4,,...