Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Preguntas y respuestas relacionadas
Hola! Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, gracias.
Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, a poder ser con un gráfico o dibujo de las conexiones, que soy neófito y un poco miedoso para esto de la electricidad!
3 respuestas
¿Por qué el circuito se conecta así y no como digo yo?
Yo quiero saber porque un motor trifásico de dos velocidades se conecta como en la primera foto y no como digo yo, ¿A qué se debe que se conecte de esa manera? Estoy recién empezando con esto y quiero conocer un poco el tema, gracias :)
3 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora
Alguien sabe hacer un arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor de inducción trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora en cade simu se me hace difícil poner los finales de carrera en el circuito de control ya...
1 respuesta
Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Bomba de agua con contactor
Necesito conectar un automático de tanque de agua (Flotante de conexión) a un contactor que encenderá una bomba centrifuga trifásica. Si es posible que me manden un esquema se lo agradeceré.
1 respuesta
Experiencia en arranque directo
En un grupo de 30 motores de diferente caballaje, por razones económicas no se instalaran en ellos sistemas sofisticados (delta estrella, transformador etc) los cuales serán implementados para aquellos motores iguales o mayores a 10HP, los motores...
1 respuesta
¿Alguien sabe el circuito de contactores de este motor trifásico de dos velocidades?
Es un motor de una amasadora rápida que compre usada y el motor no venia con la chapa y le quiero poner los contactores pero no se las conexiones
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica