¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Cómo conectar una bomba de 3 hp a 110 v.
Tengo una motobomba Pedrollo de 3 hp conectada en sus bornes en triangulo. Necesito conectarla a 110 v ( 1fase 110v y 1 neutro) También quiero saber si necesito un capacitor, de qué tipo, de cuántos uf y cómo va conectado
2 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
En Trifásica como se cual es el neutro ?
No se muy bien como va lo de la electricidad Trifásica por eso pregunto ! No tengo un cuarto hilo ! Solo hay tres y toma de tierra Resulta que tengo en casa un pequeño taller con herramientas Trifásicas ! La instalación consta de 6 enchufes...
3 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Que condensador uso para motor trifásico?
Tengo un motor trifásico que quiero utilizar en monofásico pero no sé calcular el condensador que necesito y si necesito dos uno para arranque y otro para trabajo. ¿Me podéis ayudar? 220/380 Motor de 0.37kw 0.5 hp. A 1.9/1.1 RPM 1640/1308 COS.¶ 0,75...
1 respuesta
¿Tengo un motor MPZ-2 de una citromatic le meto 220v y rueda y sale humo y salta el magnetotérmico será de 60w su R=15 ohmios?
¿Si le meto resistencia en serie los voltajes se reparten pero no consigo hacerlo girar que puedo hacer usar un transformador a 125 voltios?
2 respuestas
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
Consulta motor eléctrico
Tengo una maquina que funciona con un motor eléctrico, monofásico de 2 HP de repulsión 1450 rmp. Necesito cambiarlo por un trifásico de 900 rpm, que motor necesitaría para reemplazarlo, ya que me han comentado que un motor de repulsión tiene un alto...
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica