Problema de baja tensión en tendido eléctrico
Tengo mi casa en una zona casi rural y la energía de la linea es buena pero unas cuadras antes de mi casa hay muchas lineas enganchadas y me baja muchísimo la tensión, a la mañana cuando el consumo es poco anda bien pero pasando el medio día no puedo...
2 respuestas
¿Suma de cables aumenta el diámetro?
Tengo 100 metros de cable preesamblado de 4x6, lo preciso para una entrada a una vivienda, la tensión es 2x220, ¿Si utilizo hago un par para la fase viva y un par para el neutro sería lo mismo que utilizar una sección de 12 mm?
5 respuestas
¿Qué sección de cable es la apropiada para acometida a 3 circuitos diferenciados con 3 icp de 50A?
Tengo ya realizada una instalación de suelo radiante para exteriores (para evitar hielo en el pavimento) mediante hilo calefactor repartida en 3 circuitos (cada circuito con 3 resistencias de 2500W que hacen 7500W) con cable de 10mm y cada cual...
3 respuestas
Instalación de central de alarma cableada
Necesito cambiar la Central de Alarmas, (estropeada, con teclado incorporado, sin marca, solo pone 9446), por una nueva. El sistema instalado es de cuatro sensores cableados con tres detectores de movimiento con exclusión de animales, (hasta 20 kg,...
1 respuesta
El empleo de corriente alterna (AC) en los hogares ¿Tiene los días contados?
Es conocido que en las nuevas líneas de transmisión eléctricas masivas más modernas, se utiliza la corriente continua de alta tensión (HVDC) con ventaja sobre las tradicionales de corriente alterna (HVAC). La principal ventaja del uso de la corriente...
4 respuestas
Distancia entre postes
Tengo que llevar la electricidad hasta la casa que voy a construir y el poste de tendido más cercano está a 70 metros en linea recta, me gustaría saber cuantos postes tengo que poner y cual es la distancia máxima que puede haber entre dos postes.
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
Puedo convertir una instalación de escalera con minutero en luces de emergencia?
Tengo una casa de varios pisos y en la escalera tengo instaladas luces con temporizador (minutero) y pulsadores. Las bombillas son halógenas con portalamparas GU10. He visto por internet que existen kits de conversión de luces led a luces de...
3 respuestas
Instalar lavadora y caldera sin toma de tierra en vivienda.
Tengo que sacar desde un cajetín a 3 o 4 metros de distancia de donde están una lavadora y una caldera ACS y calefacción, un cable con un enchufe para conectar ambos aparatos al mismo con un "ladrón" pero sin toma de tierra, dado que la vivienda no...
1 respuesta
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...