Conexiones de circuito en breadboard
Preguntas y respuestas relacionadas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
La subdivisión del C4 implica poner un segundo diferencial?
Quiero hacer una división del C4, dejándolo en tres circuitos separados; cada circuito va directamente del cuadro de mandos hasta su enchufe correspondiente, por ello reduzco secciones a 2,5mm y pías de 16A. En el cuadro quedan ahora 7...
2 respuestas
ProgressBar
En mi aplicación utilizo una barra de progreso para indicar cuanto falta para que un algoritmo termine su ejecución, pero el proceso de llenado de la barra no se hace linealmente, es decir, primero está un tiempo vacío y cuando el algoritmo acaba la...
1 respuesta
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Thermostatode expansión de liquido
Sabe alguien como conectar Electricamente un thermostato expansion De liquido, indicado para la regulacin automática de calderas o sea la connexion Eléctrica del thermosta a la bomba Hay tres bornes:
1 respuesta
Conectar Termostato Honeywell T6R a Caldera Ferroli Bluehelix Pro S 32c
Agradecería ayuda para conectar este termostato a la caldera. Adjunto fotos de los cables de la caldera, del receptor y de las instrucciones de la caldera. 1. La caldera nunca ha sido conectada a termostato (no hay cableado previo). 2. Ambos aparatos...
2 respuestas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Capacidad del capacitor para un motor de 2hp. De 220v monofásico
Que Capacidad debe tener el capacitor para un motor de 2hp. Compresor de aire comprimido. De 220v monofásico, de 5amp y 50hz Yo le probé con un capacitor de 35 micro F, y no puede arrancar. Le probé con 2 capacitor de 35 en paralelo y funciona....
2 respuestas
¿Por qué se utilizan pías de p+n en monofásica cuando el neutro es común para todos los receptores?
¿Por qué se utilizan PÍAS de P+N (en monofásica) cuando el neutro en realidad es común para todos los receptores? Es decir, aunque yo baje el PIA del alumbrado, si la lavadora está funcionando, al neutro de una lámpara por ejemplo le llegará...