¿Qué tipo de conexión tiene este motor eléctrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Como conectar Bomba de agua de un lavavajillas con condensador
Tengo un bomba de agua de un lavavajillas. Del motor salen 3 cables blanco rojo y azul. El rojo y el azul están conectados al condensador. En la regleta solo hay dos terminales blanco y azul. Si conecto hay 220v funcionaria bien
3 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Tercera consulta. Cómo conecto esto?
Muchísimas gracias a todos de ante mano. Me habéis ayudado muchísimo con las dos consultas anteriores. Ahora es el turno del extractor de aire. Parece que si se puede conectar a 380 viendo la placa pero la conexión con colores la desconozco. Los...
4 respuestas
¿Cómo cablear lámpara de múltiples luces?
Soy una persona con nulo conocimiento de electricidad, pero estoy tratando de hacerme una lámpara casera, ya he hecho algunas con una sola luz y no tengo problema con ello, pero me gustaría saber cómo debo conectar los cables si quiero hacer algo un...
5 respuestas
Conexión de motor trifásico a línea monofásica
Tengo un motor de 5 HP, trifásico que voy a conectar a una línea monofásica por medio de la conexión Steinmetz. Mis preguntas son: 1) ¿Cómo obtengo el valor del capacitor necesario para realizar la conexión? 2) Necesito realizar cambio de giro de...
1 respuesta
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
Instalación cronotermostato en caldera Vaillant
Tengo una caldera Vaillant VCM 242/1 de calefacción y ACS. Quiero cambiarle el termostato mecánico por un cronotermostato VEMER EVO. POR y me encuentro que tanto en la caldera como en el termostato hay tres bornes. ¿Debo conectar los tres? ¿Qué...
1 respuesta
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
Amperios del cable para caldera de 15 Kw.
Mis padres tenían una caldera Roca CML 15, de 15 Kw (10 Kw + 5 Kw) funcionando con corriente trifásica. El cable instalado (tres + neutro) era de 6 mm2. Yo la he visto funcionar a máxima potencia sin que saltara el PIA (que no sé de cuanatos amperios...